超急 关于低压电缆的问题
xiaogejx
xiaogejx Lv.3
2011年03月03日 15:29:27
只看楼主

今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|

今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
免费打赏
lingxuct
2011年03月03日 17:55:32
2楼
“一启动开关就跳”,“用25平方启动正常”,说明起动电流稍大一点就跳开关,是开关的设定电流太小了一点。
回复
edmund001
2011年03月03日 21:24:19
3楼
开关动作电流一般都有都有3000+ 可以能延时动作电流过小
回复
elec
2011年03月03日 22:26:13
4楼
摇一下绝缘吧
回复
永无止境
2011年03月04日 08:43:50
5楼
区管的正解。
电缆35 25的都能够用,小电机也没有问题,应该就是空开的问题。
楼主把空开的型号发上来 大家分析一下
回复
huwei911000
2011年03月04日 11:36:50
6楼
一启动开关就跳”,“用25平方启动正常”,说明起动电流稍大一点就跳开关,是开关的设定电流太小了一点。
回复
swing-1
2011年03月04日 12:19:02
7楼
肯定是开关的整值小了,有的柜子在出厂的时候,没有按要求调断路器的整定值,而是放在最小档,这样就会出现楼主说的问题。
回复
lizhixing01
2011年03月04日 12:57:15
8楼
回复
xy079736
2011年03月04日 13:21:28
9楼
开关用电机保护型,设定在12倍,应该就不会跳了。
回复
hiafang
2011年03月04日 15:54:20
10楼
如果是开关整定值设小了,那为何换一根电缆就没事?
回复
kavenma
2011年03月04日 16:11:50
11楼
25的电缆能够用,那么35的电缆肯定更能够用啥!查下绝缘电阻。另查下开关整定电流、长延时、瞬时
回复