今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|

今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
免费打赏
吉加
2011年03月04日 17:03:04
12楼
开关选型注意 瞬动电流整定值要躲过电动机起动电流 手册有计算公式
回复
xnyxj123
2011年03月04日 17:25:26
13楼
35平方电缆存在接头老化或者电缆绝缘损坏,运行在小电流时没有问题,大电流时就会接触电阻增大,检查电缆吧.断路器没有问题.
回复
至乐
2011年03月04日 18:07:19
14楼
带上电缆在开关柜端测直阻,摇绝缘,, 直阻平衡(对称)就行, 摇缘应该是没问题的, 开关跳闸和电缆截面积没关系
用的是什么综保护,细细看看说明书, 电动机额定电流或功率输入对不对, 启动时间之类的定值好好核对一下, 般都是这样的问题.
定值要是没问题, 那就把负载断开,空载启动看看, 启动起来测三相电对称性,误着不超10%就没事, 空载电流大小约在额定值的30%以下 老电机可能大于30%, 如果这样都下常,那就是负载的问题. 有些泵或风机故障时,盘车时较轻, 但随着转速的上升阻力会很快上升, 电机20秒都不能完成启动(带保护的很快就跳闸).

希望对你有帮助, 希望回复结果
回复
lingxuct
2011年03月04日 18:07:20
15楼

25的电缆阻抗比35的大,电机起动时被电缆的阻抗限制了电流,所以,35的要跳,25的不跳!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-3-4 18:08 编辑 ]
回复
liyunbo1568
2011年03月04日 21:48:38
16楼
35的那个电缆有问题!因为电机启动时,电流大,产生电振动,电缆破损处接地。造成保护动作。不要说是综保了,常规保护,空开都会跳闸!
回复
liyunbo1568
2011年03月04日 21:54:43
17楼

这种情况下:摇表检查电缆的绝缘是好的,只有启动电机时才会出现!我遇到类似的情况N次啦!
回复
taoxd
2011年03月04日 23:41:56
18楼
既然用25平方的电缆正常,这说明已经找到问题所在了,那应该先查查35平方的电缆。
回复
liuiping
2011年03月05日 08:26:20
19楼
新人 继续关注问题
回复
yixiu346
2011年03月05日 10:33:03
20楼
应该是电缆问题!
回复
y502x
2011年03月05日 11:02:46
21楼
因为空开的瞬时动作(速断值)没有整定好。一般说电动机的起动电流是额定电流的6-7倍,只是平均值,其实起动时峰值达到10多倍,但时间很短,毫秒级吧,如空开动作灵敏,就可能跳开。办法把速断值调大,躲开就可以。
回复