今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
22楼
新人学习中,关注@
回复
23楼
配置空开时考虑启动电流吗?
回复
24楼
推理判断:
一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。----电机、电缆或开关问题。
换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。-----未排除电缆,因为无负载或负载太小。
就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,-----排除电机问题。
换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|------排除开关问题。
结论:35平方电缆估计有破损,但绝缘检测时发现不了。单相接地可能性较大。
回复
25楼
推理判断:
一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。----可能电机、电缆、开关、负载过大四问题。
换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。-----未排除电缆,因为无负载或负载太小,故障未必能暴露出。
就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,-----排除电机问题。
换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|------排除开关及负载过大问题。
结论:35平方电缆估计有破损,但绝缘检测时发现不了。单相接地可能性较大。
回复
26楼
不赞同!!!
换一条25平方的电缆正常启动,说明没有你所说的问题!!!
回复
27楼
完全同意区管的意见,
回复
28楼
35平方电缆有问题,换线换电机都ok
回复
29楼
可能是电缆的问题,绝缘破损导致漏电
回复
30楼
看你这个情况,,我没有什么大经验,,但是我想应该是你那开关出了问题。要不就是电线问题,因为电机刚启动时电流很大。
回复
31楼
新人,保持关注中
回复