低压电缆、空气开关的选择
minch
minch Lv.3
2004年10月09日 12:00:58
只看楼主

各位大虾,你们做大楼内的配电,选低压电缆、空气开关的时候,短路电流都算吗,空气开关的灵敏度都校验吗?还是凭经验选的,小弟很想知道,还有上下级开关的配合的原则是什么?很急,先谢过了!!!

各位大虾,你们做大楼内的配电,选低压电缆、空气开关的时候,短路电流都算吗,空气开关的灵敏度都校验吗?还是凭经验选的,小弟很想知道,还有上下级开关的配合的原则是什么?很急,先谢过了!!!
免费打赏
yijianmei
2004年10月09日 13:02:16
2楼
短路电流估算,灵敏度根据电缆长度确定,选择性就多了,有时间、电流、逻
辑、能量等。
回复
yijianmei
2004年10月09日 13:02:52
3楼
骗人,我的积分怎么没增加?
回复
dv100
2004年10月09日 13:49:01
4楼
可参见施耐德的开关样本上面有上下级开关配合表,按样本上说开关还可以有级
联特性的。ABB的开关样本上也有配合表的。都可参照。
回复
minch
2004年10月09日 22:01:34
5楼
自己顶一下~~~~
回复
大鼻山
2004年10月09日 22:48:32
6楼
除非极端情况,多数人按经验办事的,算的人不多(但是理论还是应该掌握
的,不要一知半解)。
没有分支的回路,可以算同一级;而且非重要负荷,也无须考虑选择性。因
为选择性有时很难满足,即使勉强满足了,代价太大,得不偿失。
你应该把《技术措施》和设计手册多看看,里面说的很详细、很系统。
回复
wfzxz2000
2004年10月10日 14:50:23
7楼
1.必须知道该线路的装机容量,记算后选择电缆的有效截面。
2.以负荷性质 选择开关的保护。
3.且不可盲目从事。
回复
liusq
2004年10月10日 15:44:02
8楼
看过图纸就知道了,一般设计人员只是估算+经验。
回复
玄社长
2004年10月10日 15:56:20
9楼
初恋要计算以后是凭经验
回复
scqrainbow
2004年10月27日 16:43:27
10楼
熟练之后,大多靠经验,级联是有具体要求的
回复
huanyuting
2004年10月27日 17:32:18
11楼
很多时候靠经验估算的