低压电缆供电半径的问题
co1461929279682
2016年04月29日 19:36:59
只看楼主

由于项目开发实际情况,电房设置在地块一角,导致对角位置供电半径过长,大概300米左右,采用240低压电缆供电。供电局规定的有效供电半径为200米,最大不能超过250米。由于之前担心压降问题,已经提高低压电缆线径,可以做到压降小于5%,但供电局死咬着规定不放,请问如何才能达到供电局要求保障供电质量?调整电房位置是不现实的,现场没位置。有其他办法吗?谢谢!!!急急急

由于项目开发实际情况,电房设置在地块一角,导致对角位置供电半径过长,大概300米左右,采用240低压电缆供电。供电局规定的有效供电半径为200米,最大不能超过250米。由于之前担心压降问题,已经提高低压电缆线径,可以做到压降小于5%,但供电局死咬着规定不放,请问如何才能达到供电局要求保障供电质量?
调整电房位置是不现实的,现场没位置。有其他办法吗?
谢谢!!!
急急急
co1461929279682
2016年04月29日 20:04:29
2楼
每人吗?
求大神支招!!!
回复
cmb178
2016年04月30日 08:49:48
3楼
“供电局规定的有效供电半径为200米”这个有问题吧
回复
cmb178
2016年04月30日 08:53:47
4楼
你看看
GB 50613-2010 城市配电网规划设计规范 5.8.5
回复
a396673967
2016年04月30日 08:56:41
5楼
电业局要求没办法了,大变电所不能设在中心,只能多设几个小变电所。
回复
co1461929279682
2016年05月02日 23:19:58
6楼
cmb178 发表于 2016-4-30 08:49 “供电局规定的有效供电半径为200米”这个有问题吧他给我看供电局的规范,的确是这样写的
回复
co1461929279682
2016年05月02日 23:20:38
7楼
a396673967 发表于 2016-4-30 08:56 电业局要求没办法了,大变电所不能设在中心,只能多设几个小变电所。现在僵在这里了,o(︶︿︶)o 唉
回复
co1438651239503
2016年05月03日 05:35:41
8楼

路过!!!!!
回复
cmb178
2016年05月03日 07:07:42
9楼
哪里的供电局?
一般供电局只管监管站之前的线路,后面的不管。
回复
cmb178
2016年05月03日 07:30:20
10楼
GB 50613-2010 城市配电网规划设计规范 5.8.5
中心城区150m,一般城区250m,郊区400m
回复
qq_1446088822973
2016年05月03日 11:02:25
11楼
这个供电局好像管的有点多啊
回复