变压器如何选择高低压电缆
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2010年05月27日 12:34:57
来自于变压器
只看楼主

电压等级为10/0.4的400KVA的变压器,630KVA的变压器,250KVA的变压器,200KVA的变压器,160KVA的变压器,315KVA的变压器,125KVA的变压器~~~~~如果高低压侧配电缆该怎么选择,选多大的合适呢?谢谢了

电压等级为10/0.4的400KVA的变压器,630KVA的变压器,250KVA的变压器,200KVA的变压器,160KVA的变压器,315KVA的变压器,125KVA的变压器~~~~~如果高低压侧配电缆该怎么选择,选多大的合适呢?谢谢了
免费打赏
zdy611
2010年10月20日 08:43:57
2楼
我也想问,怎么没有人回答
回复
zwj1127
2010年10月20日 21:12:29
3楼
315kVA以上的变压器低压侧不建议用电缆,因为电缆太粗了,不好接,建议用母排,电缆选型根据计算电流选出来的电缆再往上加1-2个等级就可以了,这样可以保证将来增容小的话不用换电缆也能用,节省投资,同时也能增加电缆使用寿命
回复
hanbonihao
2011年04月12日 14:50:43
4楼
同意楼上,变压器最好与低压配电室挨着.
回复
muyuyao
2011年04月12日 18:59:47
5楼


------高、低压侧电缆选择都主要依据变压器额定电流进行!!!
兼顾考虑电缆机械强度、电压损失等其它因素。

I=S/(1.732*U),高压侧计算U取10,低压侧计算U取0.4。

如1000KVA变压器,高压侧计算I=1000/(1.732*10)=57.73A,低压侧计算I=1000/(1.732*0.4)=1443.4A。

根据电缆载流量进行初步选择,考虑其它因素后,高压的电缆大2-3个规格很正常,低压的电缆通常最多大1个规格!!!
回复

相关推荐