低压电缆载流量
更多
低压电缆选择
低压电缆的选择
低压电缆敷设
电缆载流量选择
电缆的载流量怎么计算
10kv电缆载流量
10kv电缆的载流量
高压电缆载流量计算
10kv高压电缆载流量表
低压电缆截面选择
低压电缆选择计算
低压电缆压降计算
电缆载流量表
如何计算电缆载流量
10kv 电缆载流量
10kv电缆安全载流量
yjv22-10kv电缆载流量
10kv单芯电缆载流量
低压电缆线路
低压电力电缆敷设
电缆载流量计算
电缆的载流量计算
电缆载流量的计算公式
10kv电缆载流量表
10kv电力电缆载流量
#
低压电缆载流量
#
300
低压电缆载流量专题,为您提供低压电缆载流量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压电缆载流量相关的专业交流讨论,更多低压电缆载流量相关内容请访问
土木在线论坛
!
YJV 低压电缆载流量数据
我查了好多资料,包括工业与民用设计手册,GB50217-2007电力工程电缆设计规范等,都没有明确的说明YJV 4*XXX+1*XX电缆的载流量,请问哪个规范里有明确的说明?多谢!
三相高压与三相低压电缆的载流量是否相同?
手头要算几个高压电缆选型,想套用低压缆载流量,我觉得应相同,高低压缆的区别应在绝缘上,只要导体一致,其安全载流量应一样。请明白的朋友,告知。
关于电缆的载流量的问题
我是一个电气行业的新人,今天偶然翻看图籍,看到同型号的电缆的载流量要比同型号BV线要高,不知是为什么?望各位同仁帮忙解释一下
关于10kv电缆载流量的疑问
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
关于电缆载流量的几个问题
图片是一个欧标的电缆载流量,有几个问题想请教给位前辈。1)表格最上面的 T 75℃;LSE LSX T/N E,X 90℃; S,P 100℃ 分别代表什么意思?2)假如分别是在 75 90 100 摄氏度下 为什么温度越高载流量越大?3)我们在选择电缆时 应该以多少温度为基础?为什么?4)最后问下 船用CJPJ/SC 0.6、1KV 1*35平方的电缆的载流量应该是多少?根据载流量口诀 应该
电缆选型(一)关于载流量校正
本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2015-8-17 14:42 编辑 先讲到这,,有空具体讲一讲各种敷设方式的问题,再发一个新帖,帖子太长看起来也晕,感谢大家支持。 在某甲级院工作一段时间了,分享分享心得体会吧,一般很多新人,选择载流量只是根据负荷电流,查看样本,选择满足的截面,或者大一级的截面。其实大部分低压这么选择也不会出太大问题,但是还是希望分享一下一根电缆的选择过程,也可以在业主问到的时候有一个合理的解释(就是忽悠加装b啦,业主有时不太理解为什么搞这么粗)首先,一根电缆需要做哪些计算与校验,1、根据负荷电流进行载流量计算;2、电压校验;3、3kv及
新手求教,关于电缆载流量
最近选择电缆载流量,185YJV电缆室外敷设,查工业与民用供配电设计手册841页30℃载流量怎么才300A?也没说是否是铠装,求教
YJV22-4X240电缆载流量
三条YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,间距15cm,我按工业与民用配电设计手册第三版计算应为250A,不知大家以为如何?
关于双拼电缆的载流量的问题~~~~
今天临时放电缆想到的问题,查了下书没找到满意的答案,所以来请教各位达人了:)95的电缆载流量印象里大概是270A左右,那2根95的电缆双拼一共能承受多少电流?简单的相加吗?还是按185的计算?2根电缆承受的电流一样大么?如果一根95的和一根50的双拼,一共能承受多少电流?电流在2跟电缆之间是怎么分配的?请达人赐教...
电缆双拼载流量如何确定??
相同规格线径的电缆双拼使用,其电缆载流量如何估算?是否*2?? 如:YJV3*150+2*70,厂家标称载流345A,双拼是否就是690A。亟盼高人指点迷津。。谢谢!!