例如有50户居民的楼房,低压总配电箱进线,6KW/户,那我该选多大的开关?该多粗的电缆啊?50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我选DZ20Y-630A(IN=400A)的断路器合适吗电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗这样算我感觉是比较不负责任的,可我还应该加强哪的学习和计算呢?望大家指教
例如有50户居民的楼房,低压总配电箱进线,6KW/户,那我该选多大的开关?该多粗的电缆啊?
50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我选DZ20Y-630A(IN=400A)的断路器合适吗
电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗
这样算我感觉是比较不负责任的,可我还应该加强哪的学习和计算呢?望大家指教
2楼
以下是引用zhangfeng_1226在2006-02-28 11:16:13.0发表的内容:
电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗
电缆的载流量要查出来,而不是算出来的!
其他问题自己去看民用配电设计手册,都是常识!
回复
3楼
你好像算不对.应该300KW*同时使用系数/1.73*04KV
回复
4楼
断路器好象不用这么大的,
回复
5楼
断路器选400A或500A的,电缆选240mm的,电流计算如下图: 功率因数0.8,利用系数0.7
回复
6楼
如果是我做的话,低压屏用315A断路器,185电缆。
回复
7楼
断路器选400A
电缆选185的就可以了
回复
8楼
240的
185太小
回复
9楼
断路器选400的,电缆240mm的
回复
10楼
上面的那个图是什么意思啊 能 不能详细的说明一下啊 ?
回复
11楼
。。。
回复