低压断路器和低压电缆选择的问题
zhangfeng_1226
2006年02月28日 11:16:13
来自于断路器
只看楼主

例如有50户居民的楼房,低压总配电箱进线,6KW/户,那我该选多大的开关?该多粗的电缆啊?50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我选DZ20Y-630A(IN=400A)的断路器合适吗电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗这样算我感觉是比较不负责任的,可我还应该加强哪的学习和计算呢?望大家指教

例如有50户居民的楼房,低压总配电箱进线,6KW/户,那我该选多大的开关?该多粗的电缆啊?
50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我选DZ20Y-630A(IN=400A)的断路器合适吗
电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗
这样算我感觉是比较不负责任的,可我还应该加强哪的学习和计算呢?望大家指教
免费打赏
xudi1234
2006年02月28日 11:27:01
2楼
以下是引用zhangfeng_1226在2006-02-28 11:16:13.0发表的内容:


电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗



电缆的载流量要查出来,而不是算出来的!
其他问题自己去看民用配电设计手册,都是常识!
回复
ljs1399
2006年03月01日 23:28:40
3楼
你好像算不对.应该300KW*同时使用系数/1.73*04KV
回复
dsy123456
2006年03月02日 08:06:51
4楼
断路器好象不用这么大的,
回复
王若男
2006年03月02日 21:04:19
5楼
断路器选400A或500A的,电缆选240mm的,电流计算如下图: 功率因数0.8,利用系数0.7 
回复
wangzhiqungz
2006年03月04日 00:25:28
6楼
如果是我做的话,低压屏用315A断路器,185电缆。
回复
xsf_home
2006年03月05日 17:43:22
7楼
断路器选400A
电缆选185的就可以了
回复
0103390
2006年03月05日 19:07:00
8楼
240的
185太小
回复
王若男
2006年03月05日 19:38:10
9楼
断路器选400的,电缆240mm的
回复
tengyule
2006年03月05日 19:47:02
10楼
上面的那个图是什么意思啊 能 不能详细的说明一下啊 ?
回复
kanbudong
2006年03月05日 19:47:57
11楼


。。。
回复