例如有50户居民的楼房,低压总配电箱进线,6KW/户,那我该选多大的开关?该多粗的电缆啊?50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我选DZ20Y-630A(IN=400A)的断路器合适吗电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗这样算我感觉是比较不负责任的,可我还应该加强哪的学习和计算呢?望大家指教
例如有50户居民的楼房,低压总配电箱进线,6KW/户,那我该选多大的开关?该多粗的电缆啊?
50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我选DZ20Y-630A(IN=400A)的断路器合适吗
电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗
这样算我感觉是比较不负责任的,可我还应该加强哪的学习和计算呢?望大家指教
12楼
查表系数0.5,功率因数为0.85,总功率为50*63=300 KW 计算功率为150 KW,计算电流为150/1.732/0.38/0.85=268.2A 根据计算电流选择合适的断路器和电缆
回复
13楼
:handshake :handshake
回复
14楼
我也觉得应该这么算吧?计算电流约268A,断路器选315A,电缆选185mm.
前面的TX取需要系数为0.7,不知是怎么来的?
我取0.5是查《常用数据》表3.25“住宅负荷需要系数表”,不知这样对不对?
[
本帖最后由 tmj888888 于 2009-1-11 13:34 编辑 ]