高压电缆与低压电缆同桥架敷设?
问题1:高压10kV电缆与低压380V电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗?问题2: 电机的启动,故障信号电缆去DCS和给DCS供电的380V电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?
求助低压电缆在桥架里可以做接头连接吗?
我们项目由于计量柜位置不符合电力部门验收标准,计量柜位置换了个地方,所有的出线电缆需要增加长度,准备在桥架里做接头连接,希望各位大虾给点意见,能不能这样做?对了,是新建的住宅小区公共设备出线。
该低压电缆表示什么意思,求解?
由于本人孤陋寡闻,头次见下面电缆,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是电缆后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??
低压电缆烧成这样原因分析
低压电缆供电半径的问题
由于项目开发实际情况,电房设置在地块一角,导致对角位置供电半径过长,大概300米左右,采用240低压电缆供电。供电局规定的有效供电半径为200米,最大不能超过250米。由于之前担心压降问题,已经提高低压电缆线径,可以做到压降小于5%,但供电局死咬着规定不放,请问如何才能达到供电局要求保障供电质量?调整电房位置是不现实的,现场没位置。有其他办法吗?谢谢!!!急急急
低压电缆、空气开关的选择
各位大虾,你们做大楼内的配电,选低压电缆、空气开关的时候,短路电流都算吗,空气开关的灵敏度都校验吗?还是凭经验选的,小弟很想知道,还有上下级开关的配合的原则是什么?很急,先谢过了!!!
关于低压电缆热稳定系数
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
超急 关于低压电缆的问题
今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
阻燃KVV控制电缆能与其他低压电缆合用一个桥架吗
请问各位同行,各消防水泵、风机设备引至消防控制中心直接联动控制盘的阻燃KVV控制电缆和生活水泵引至屋顶水箱浮球水位开关的KVV控制电缆能与其他380V低压电力电缆合用一个桥架走线吗?我见过我设计院有的是单独穿钢管或桥架,并走弱电井引上;有的就和其他电力电缆合走,没有区别;以上控制电缆到底是属于强电范畴还是弱电范畴呢??这个问题困扰我很久了,希望能得到答案!!!
这个低压电缆分支箱的相序对吗?