问题1:高压10kV电缆与低压380V电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗?问题2: 电机的启动,故障信号电缆去DCS和给DCS供电的380V电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?
问题1:高压10kV电缆与低压380V电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗?
问题2: 电机的启动,故障信号电缆去DCS和给DCS供电的380V电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?
2楼
不违反规定
回复
3楼
y806099267 发表于 2013-10-30 23:13 不违反规定第2个问题呢,中间需加隔板吗?
回复
4楼
最好加上,满足间距也可以不加
回复
5楼
控制最上层,低压中间,高压最低。
回复
6楼
個人觀念-僅供參考~
1. 記得好像要有安全距離~找到法規資料再鋪上來
2. 沒有說不行(見附圖~有條件的執行)~但不建議
(好像又灌水了
)
回复
7楼
個人觀念-僅供參考~
貌似可以~
見附圖
是否來個高手幫忙解釋說明~
回复
8楼
meishiluguo 发表于 2013-10-30 23:16 第2个问题呢,中间需加隔板吗?应该要加隔板
回复
9楼
可以同一支架安装,那这样的话,同一桥架应该也是可以的吧?
回复
10楼
《民用建筑电气设计规范》
8.10.8
下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1.1KV以上和1KV以下的电缆;
2.向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3.应急照明和其他照明的电缆;
4.电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
回复
11楼
dianqipanli 发表于 2013-11-1 04:16 《民用建筑电气设计规范》8.10.8下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:感謝您的解說~學習了~謝謝!
法規如附圖~
回复