高压电缆与低压电缆同桥架敷设?
meishiluguo
2013年10月30日 23:04:50
只看楼主

问题1:高压10kV电缆与低压380V电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗?问题2: 电机的启动,故障信号电缆去DCS和给DCS供电的380V电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?

问题1:高压10kV电缆与低压380V电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗?

问题2: 电机的启动,故障信号电缆去DCS和给DCS供电的380V电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?
免费打赏
y806099267
2013年10月30日 23:13:16
2楼
不违反规定
回复
meishiluguo
2013年10月30日 23:16:12
3楼
y806099267 发表于 2013-10-30 23:13 不违反规定第2个问题呢,中间需加隔板吗?
回复
云飘飘
2013年10月31日 07:11:00
4楼
最好加上,满足间距也可以不加
回复
zsphn6666
2013年10月31日 09:13:59
5楼
控制最上层,低压中间,高压最低。
回复
lesonlee
2013年10月31日 12:35:52
6楼
個人觀念-僅供參考~

1. 記得好像要有安全距離~找到法規資料再鋪上來

2. 沒有說不行(見附圖~有條件的執行)~但不建議
(好像又灌水了 )






回复
lesonlee
2013年10月31日 13:34:03
7楼
個人觀念-僅供參考~

貌似可以~
見附圖



是否來個高手幫忙解釋說明~

回复
y806099267
2013年10月31日 16:19:55
8楼
meishiluguo 发表于 2013-10-30 23:16 第2个问题呢,中间需加隔板吗?应该要加隔板
回复
meishiluguo
2013年10月31日 23:15:14
9楼
可以同一支架安装,那这样的话,同一桥架应该也是可以的吧?
回复
dianqipanli
2013年11月01日 04:16:05
10楼
《民用建筑电气设计规范》
8.10.8
下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1.1KV以上和1KV以下的电缆;
2.向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3.应急照明和其他照明的电缆;
4.电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
回复
lesonlee
2013年11月01日 10:40:31
11楼
dianqipanli 发表于 2013-11-1 04:16 《民用建筑电气设计规范》8.10.8下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:感謝您的解說~學習了~謝謝! 法規如附圖~