《消防给水及消火栓系统技术规范》为GB 50974-2014第12.3.19条第6款:“消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施”。 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017第5.1.16条:“管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施”。 小编注:图示波纹管有什么问题? 上述规范条文要求采用的波纹管 是金属波纹管;补偿器可选用机械补偿器或自然补偿器。
《消防给水及消火栓系统技术规范》为GB 50974-2014第12.3.19条第6款:“消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施”。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017第5.1.16条:“管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施”。
小编注:图示波纹管有什么问题?
上述规范条文要求采用的波纹管 是金属波纹管;补偿器可选用机械补偿器或自然补偿器。
采用如图所示的波纹伸缩器器是否正确呢?
一、金属波纹管
采用金属波纹管时,一般选用用波纹金属软管。
《通风空调工程施工规范》GB 50738-2011第11.1.4条:管道穿越结构变形缝处应设置金属柔性短管,金属柔性短管长度宜为150mm~300mm,并应满足结构变形的要求。
该规范所要求的金属柔性短管,就是波纹金属软管。
波纹金属软管由波纹管、网套、接头组成。
波纹管波纹分为环形波纹和螺旋波纹。
选用金属软管时,应明确耐压强度、管径大小、补偿量等因素确定 波纹金属软管长度。
二、补偿器
补偿器有机械补偿器和自然补偿器。
穿过建筑缝隙的补偿器,采用机械补偿时,应 以横向补偿为主,补偿因上下垂直位移带来的管道变形。
在选用补偿器时,应明确该补偿器的类型,是否符合横向补偿的需要。
三、波纹管及补偿器选型
在选用波纹管及补偿器时,应考虑每一个波纹管可以承受的位移大小。
需要根据波纹管及补偿器的轴向及横向允许补偿量确定波纹数量,以及波纹管和补偿器的长度。
波纹补偿器的技术参数包括通径、长度、波数、压力等级、波纹管有效面积、最大外径尺寸、法兰和接管尺寸等。
#1 管道过变形缝补偿装置
1 施工工序
导向支架安装→金属软管安装→防护
2 工艺控制要点
安装好软管后,及时采用塑料薄膜缠绕紧密,做好成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染软管及管道。在补偿装置的一侧设固定支架或导向支架,另一侧设吊架距伸缩节的距离为500mm。
3 质量要求
支架固定牢固,安装顺直,螺母朝向软管侧。
#2 2 通风管道过变形缝补偿装置
1 施工工序
支架安装→软管安装→防护
2 工艺控制要点
1)软管两侧吊架牢固。安装好补偿装置后,及时成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染风管,清理不彻底将影响观感。防火阀吊杆根据设计设置数量。
2)距伸缩缝500mm设支吊架,有保温的风管,采用带保温的成品软接。
3 质量要求
支架固定牢固,安装顺直,法兰固定螺栓的螺母朝向软管侧 。
#3 桥架过变形缝补偿装置
1 施工工序
支架定位→成品补偿器安装→接地跨接→防护
2 工艺控制要点
桥架伸缩间隙20~30mm,安装好补偿装置后,及时成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染桥架。跨接接地导通可靠。
3 质量要求
伸缩装置采用同一厂家制品,接地可靠,支架设置合理,固定牢固。
#4 电气导管过变形缝补偿装置
1 施工工序
支架定位→安装接线盒→连接柔性导管→接地跨接→防护
2 工艺控制要点
1)采用防水型可挠金属电线管跨越两侧接线箱盒并留有适当余量;
2)穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;
3)管路作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,有接地补偿装置,采用跨接方法连接。 热浸锌导管或可挠金属电线保护管,用专用接地线卡连接 ;
4)补偿装置两侧的支吊架,在接线盒的300~500mm处设置;
5)接地跨接线采用BVR-4导线,导管及线盒均应接触良好。
3 质量要求
金属软管与线盒连接的专用锁母固定牢固,非镀锌导管接地螺栓焊接牢固,镀锌导管卡子接触良好。
变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括 伸缩缝、沉降缝和抗震缝。 机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。
在机电安装中遇到管线穿越变形缝处
未采用补偿装置的通病屡见不鲜
比如下面这个工程实例
错误案例就不再过多展示
还是来看看正确实例是怎么做的
示例1 电气管线
示例2 给水管道
示例3 通风管道
#1 桥架直线段伸缩节
1、《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018第6.2.8章节:“梯架、托盘的直线段超过下列长度时,应留有不少于20mm的伸缩缝:1、钢制30m;2、铝合金或玻璃钢制15m。”
2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018第5.2.8章节:“伸缩装置宜采用伸缩连接板。”
#2 桥架过变形缝补偿措施
《建筑电气工程施工安装》18D802-36、37、38页:电缆桥架常规分为槽盒式、托盘式和梯架式,每种类型过变形缝的做法图集都有详细的示意图。
#3 总结
1)按照规范和图集要求,钢制桥架直线段超过30m,铝合金或玻璃钢制桥架直线段超过15m应设置伸缩节,采用伸缩连接板连接,只固定一端,另一端不固定只起导向作用,桥架留有不小于20mm的伸缩缝,并做好电气跨接。
2)电缆桥架过建筑变形缝做法应参照18D802图集:
槽盒:在变形缝处断开槽盒,断开处用0.6mm厚防火帆布与槽盒进行铁皮压接并用螺栓固定。
梯架:在变形缝处断开梯架,只需做好电气跨接。
托盘:在变形缝处断开托盘,断开处铺垫2mm厚橡胶片,只需固定一端。