管道、桥架穿过建筑缝隙采取什么措施?
wx_49656123
2024年06月11日 16:53:29
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》为GB 50974-2014第12.3.19条第6款:“消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施”。 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017第5.1.16条:“管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施”。 小编注:图示波纹管有什么问题? 上述规范条文要求采用的波纹管 是金属波纹管;补偿器可选用机械补偿器或自然补偿器。


《消防给水及消火栓系统技术规范》为GB 50974-2014第12.3.19条第6款:“消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施”。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017第5.1.16条:“管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施”。

小编注:图示波纹管有什么问题?

上述规范条文要求采用的波纹管 是金属波纹管;补偿器可选用机械补偿器或自然补偿器。

采用如图所示的波纹伸缩器器是否正确呢?

一、金属波纹管

采用金属波纹管时,一般选用用波纹金属软管。

《通风空调工程施工规范》GB 50738-2011第11.1.4条:管道穿越结构变形缝处应设置金属柔性短管,金属柔性短管长度宜为150mm~300mm,并应满足结构变形的要求。

该规范所要求的金属柔性短管,就是波纹金属软管。

波纹金属软管由波纹管、网套、接头组成。

波纹管波纹分为环形波纹和螺旋波纹。

选用金属软管时,应明确耐压强度、管径大小、补偿量等因素确定 波纹金属软管长度。

二、补偿器

补偿器有机械补偿器和自然补偿器。

穿过建筑缝隙的补偿器,采用机械补偿时,应 以横向补偿为主,补偿因上下垂直位移带来的管道变形。

在选用补偿器时,应明确该补偿器的类型,是否符合横向补偿的需要。

三、波纹管及补偿器选型

在选用波纹管及补偿器时,应考虑每一个波纹管可以承受的位移大小。

需要根据波纹管及补偿器的轴向及横向允许补偿量确定波纹数量,以及波纹管和补偿器的长度。

波纹补偿器的技术参数包括通径、长度、波数、压力等级、波纹管有效面积、最大外径尺寸、法兰和接管尺寸等。

#1 管道过变形缝补偿装置

1 施工工序

导向支架安装→金属软管安装→防护

2 工艺控制要点

安装好软管后,及时采用塑料薄膜缠绕紧密,做好成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染软管及管道。在补偿装置的一侧设固定支架或导向支架,另一侧设吊架距伸缩节的距离为500mm。

3 质量要求

支架固定牢固,安装顺直,螺母朝向软管侧。

#2 2 通风管道过变形缝补偿装置

1 施工工序

支架安装→软管安装→防护

2 工艺控制要点

1)软管两侧吊架牢固。安装好补偿装置后,及时成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染风管,清理不彻底将影响观感。防火阀吊杆根据设计设置数量。

2)距伸缩缝500mm设支吊架,有保温的风管,采用带保温的成品软接。

3 质量要求

支架固定牢固,安装顺直,法兰固定螺栓的螺母朝向软管侧

#3 桥架过变形缝补偿装置

1 施工工序

支架定位→成品补偿器安装→接地跨接→防护

2 工艺控制要点

桥架伸缩间隙20~30mm,安装好补偿装置后,及时成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染桥架。跨接接地导通可靠。

 
桥架穿越伸缩缝安装图

3 质量要求

伸缩装置采用同一厂家制品,接地可靠,支架设置合理,固定牢固。

#4 电气导管过变形缝补偿装置

1 施工工序

支架定位→安装接线盒→连接柔性导管→接地跨接→防护

2 工艺控制要点

1)采用防水型可挠金属电线管跨越两侧接线箱盒并留有适当余量;

2)穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;

3)管路作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,有接地补偿装置,采用跨接方法连接。 热浸锌导管或可挠金属电线保护管,用专用接地线卡连接

4)补偿装置两侧的支吊架,在接线盒的300~500mm处设置;

5)接地跨接线采用BVR-4导线,导管及线盒均应接触良好。

 
电气配管穿越伸缩缝处示意图
 
电气配管穿越伸缩缝处做法实例图

3 质量要求

金属软管与线盒连接的专用锁母固定牢固,非镀锌导管接地螺栓焊接牢固,镀锌导管卡子接触良好。



变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括 伸缩缝、沉降缝和抗震缝。 机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。


在机电安装中遇到管线穿越变形缝处

未采用补偿装置的通病屡见不鲜

比如下面这个工程实例


↑导管及桥架在穿越变形缝处均无补偿措施。


错误案例就不再过多展示

还是来看看正确实例是怎么做的


示例1 电气管线


 
↑电线管穿越变形缝采用金属软管连接两线盒,并作跨接处理。

①②:连接板右段的螺栓紧密固定,左端的螺栓留有缝隙,便于伸缩,并对两侧线槽进行跨接。 
③:带槽活动桥架连接板。

示例2 给水管道


 
①②金属软接一端设置活动吊架,另外一端设置防晃吊架。 
③给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,应在墙体两侧采取柔性连接。柔性软接应为金属软接,不应为波纹补偿器。 
④在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。

示例3 通风管道

①②:风管穿越变形缝一端(左)设置活动吊架,另外一端(右)设置风管固定吊架。
③:风管穿越结构变形缝处应设置三防帆布柔性短管(消防风管采用防火帆布),其长度每边长出变形缝宽度100mm。负压风管要采用金属软接。

 
  穿越防火分隔处的变形缝两侧的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀。

#1 桥架直线段伸缩节

1、《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018第6.2.8章节:“梯架、托盘的直线段超过下列长度时,应留有不少于20mm的伸缩缝:1、钢制30m;2、铝合金或玻璃钢制15m。”

 
GB 50217-2018第6.2.8

2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018第5.2.8章节:“伸缩装置宜采用伸缩连接板。”

 
GB50168-2018第5.2.8
 
电缆桥架每隔30/15m设置伸缩节

#2 桥架过变形缝补偿措施

《建筑电气工程施工安装》18D802-36、37、38页:电缆桥架常规分为槽盒式、托盘式和梯架式,每种类型过变形缝的做法图集都有详细的示意图。

 
金属槽盒过变形缝
 
梯架过变形缝
 
托盘过变形缝

#3 总结

1)按照规范和图集要求,钢制桥架直线段超过30m,铝合金或玻璃钢制桥架直线段超过15m应设置伸缩节,采用伸缩连接板连接,只固定一端,另一端不固定只起导向作用,桥架留有不小于20mm的伸缩缝,并做好电气跨接。

2)电缆桥架过建筑变形缝做法应参照18D802图集:

槽盒:在变形缝处断开槽盒,断开处用0.6mm厚防火帆布与槽盒进行铁皮压接并用螺栓固定。

梯架:在变形缝处断开梯架,只需做好电气跨接。

托盘:在变形缝处断开托盘,断开处铺垫2mm厚橡胶片,只需固定一端。

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。