3.8   民用工艺管道安装 3.8.1  压缩空气管道安装要求 1  立管垂直度:长度在4m 以上时允许偏差 12mm ,在 4m 以内时允许偏差 4mm 。水平管道坡度偏差不得超过± 0.0005 。 2  管道应有顺流方向的2‰~3‰的坡度。


3.8   民用工艺管道安装

3.8.1  压缩空气管道安装要求

1  立管垂直度:长度在4m 以上时允许偏差 12mm ,在 4m 以内时允许偏差 4mm 。水平管道坡度偏差不得超过± 0.0005
2  管道应有顺流方向的2‰~3‰的坡度。
3   进入室内的压缩空气管道,应安装控制阀门, 并把压力表装在控制阀门后面,用量大的用户还需安装空气流量表。
4  安装好的管道不得用作支撑或放脚手板,不得踏压。其支托架不得作为其他用途受力点。
5  阀门的阀杆应向上,水平或斜向上。
6  压缩空气碳素钢管对接焊缝宜采用氩弧焊接或氩弧焊打底、电弧焊填充。
7  压缩空气碳素钢管道对接焊缝外观质量不允许有裂纹、气孔、夹渣、溶合性飞溅和未焊透:咬边深度小于0.5mm ,且焊缝两侧的总长度小于焊缝全长的 10% ,焊缝与高小于或等于 1+0.1b b 为焊缝宽度),且不大于 3mm
8   弯管宜采用冷弯,弯管的最小弯曲半径不应小于管子外径的 3 倍;采用冲压弯头时,弯曲半径不小于管子外径的 1 倍。管子弯制后的最大外径与最小外径之差不应超过管径的 8% 。管子弯曲部位不宜有皱纹、起皮等缺陷。
9  管子外壁与相邻管道、管件边缘的距离不应小于10mm, 同排管道上的法兰或活接头应相互错开不小于 100mm :穿墙管道应加套管,其接头位置与墙面的距离宜大于 800mm

3.8.2  医用氧气管道安装要求

1  医用气体管材应为无缝铜管或无缝不锈钢管道。对接焊缝应采用氩弧焊接或氩弧焊打底、电弧焊填充。
2   医用气体管材及附件应严格脱脂,并有脱脂记录。
3  医用气体管材应具有明确的标记,应包含制造商名称或注册商标、保证能溯源的产品类型、规格、批次号或生产日期。
4   医用气体管道成品弯头半径不应小于管道外径,机械弯管或煨弯弯头半径不应小于管道外径的 3-5 倍。
5  医用氧气管道禁止使用折皱弯头。
6  医用气体管道分支连接应使用成品管件。
7  医用气体管道穿墙、楼板、以及建筑物基础时应设套管,套管内医用气体管道不应有焊缝,套管与医用气体管道之间应以不燃材料填实。
8  医疗房间内的医用气体管道应作等电位接地。
医用气体汇流排、切换装置、各减压出口、安全放散口与输送管道应做防静电接地。
10  大于DN25 的医用氧气管道阀门应采用专用截止阀,阀门应设置明确的当前开、闭状态指示以及开关旋向指示。
11  医用气体阀门、密封元件、过滤器等所有管道附件,与医用气体接触的材料不得与相应的气体产生有火灾危险、危害、毒性或腐蚀性物质。
12  医用氧气的各种排气放散管均应接至室外安全处。

3.8.3  工艺管道质量通病

1  管道支架不牢靠,距离过大。
2  医用气体管道焊缝未处理或成形不美观。
3  医用气体管道未做等电位接地、防静电接地。

免费打赏