气动仪表对压缩空气和气动管线有什么要求
yunrun2015
yunrun2015 Lv.4
2018年07月29日 22:41:15
只看楼主

气动仪表一般有气动差压变送器、气动调节器(基地式调节器、浮筒式液位调节器)、电/气转换器、气动薄膜调节阀、气动阀门定位器、气动执行机构、气动指示仪、气动数学运算器等种类,这些气动仪表通常使用洁净、干燥的压缩空气作为气源。气动仪表对压缩空气品质要求主要体现在压力和纯度两个方面。 1、压力 气动仪表工作的压力范围是20kPa-100kPa(原来使用国标是0.2kg/cm2-100kg/cm2,还有英制单位3-15psi)。一般气动仪表的额定供气压力为0.14MPa,气动活塞式执行机构的额定供气压力为0.4MPa-0.5MPa。因此气源送至用气点时,一般不应低于0.4MPa。

气动仪表一般有气动差压变送器、气动调节器(基地式调节器、浮筒式液位调节器)、电/气转换器、气动薄膜调节阀、气动阀门定位器、气动执行机构、气动指示仪、气动数学运算器等种类,这些气动仪表通常使用洁净、干燥的压缩空气作为气源。气动仪表对压缩空气品质要求主要体现在压力和纯度两个方面。


1、压力

气动仪表工作的压力范围是20kPa-100kPa(原来使用国标是0.2kg/cm2-100kg/cm2,还有英制单位3-15psi)。一般气动仪表的额定供气压力为0.14MPa,气动活塞式执行机构的额定供气压力为0.4MPa-0.5MPa。因此气源送至用气点时,一般不应低于0.4MPa。


2、纯度

①固体杂质来源于大气灰尘和管道中的锈垢,其颗粒直径对于一般气动仪表不应大于3μm,含尘量应小于1mg/m3;

②油来源于空气压缩机,气源的含油量应小于1ppm;

③腐蚀性气体,气源中不得含有二氧化硫、硫化氢、氯化氢、氨气、氯气等腐蚀性气体;

④水分,气源湿度必须严格控制,乙方在供气管道、气动仪表内结冰或结露,一致腐蚀气动仪表,一般认为,将气源的露点温度控制在比工作环境温度或历史上当地年(季)极端最低温度至少低10℃就能满足要求。露点换算见下图:


气动仪表用压缩空气设计可参阅标准《HG/T 20510-2014 仪表供气设计规范》,此标准昌晖仪表网可免费下载。

昌晖数显表http://yunrun.com.cn/product/

《测量管线和气动管线选用及敷设应遵循的规范》明确了管线连接方式、材质、管径选用及敷设的规范,其内容由昌晖数显表节选自HG/T 20512-2014《仪表配管配线规范》。仪表测量管线用于压力、流量、液位检测的导压管,用于分析仪表采样管以及隔离和吹洗的管道,同时包括导压管路系统中使用的阀门、管件和辅助容器。


测量管线的连接方式

1、测量管线与仪表根部阀应根据管道等级表采用螺纹连接、法兰连接或承揽焊材连接型式。

2、测量管线(包括阀门和管件)之间的连接方式,宜采用用焊接方式(包括对焊和承擂烨插焊两称方式),或卡套方式。


测量管线的材质

1、测量管线(包括阀门和管件)的材质,应根据被测介质的物性、温度、压力等级和所处环境条件等因素确定。

2、测量管线材质宜选用不锈钢。

3、测量管线、管件和阀门宜选用同种材质。

4、分析仪表的取样管线材质宜选用不锈钢。


测量管线的管径

1、测量管线采用公制时,其外径宜按下列规格选用,也可以根据工程具体要求,采用其他规格的管线。

①采用卡套连接时。外径为Φ12mm

②采用对焊式连接时,外径为Φ14mm或Φ18mm

③采用承插焊连接时,外径为Φ14mm或Φ18mm

2、当测量管线采用公制尺寸时、其壁厚选用应符合本规范表的规定。

3、确定测量管线壁厚时,应注意工艺温度对测量管线耐压强度的影响。

4、测量管线采用英制时,宜为卡套连接。其管径可以根据工程具体要求选用。

5、分析仪表的取样管线管径,宜选用Φ6×1、Φ8×1mm、Φ10×1mm,其快速回路的返回管线及排放管线管径可适当放大。


气动信号管线的选用

1、气动信号管线,宜采用卡套或焊接的连接方式。

2、气动信号管线的管径,宜选用Φ6×1mm、Φ8×1mm、Φ10×1mm、Φ12×1.5mm,也可以根据工程具体要求采用其他规格。

3、气动信号管线的材质,宜选用不锈钢,也可以根据工程具体要求,采用其他材质

4、气源管线的材质要求,应符合现行行业标准《仪表供气设计规范》HG/T20510的有关规定。  压力等级 壁厚 卡套连接方式 对焊连接方式 承插焊连接方式 ≤PN160 1.5,2.0 2 3 ≤PN260 - 4 4 ≤PN420 - 4.5 5


测量管线及气动管线的敷设

1、测量管线及气动信号管线的敷设,应避开高温、工艺介质排放口、腐蚀、振动及妨碍检修等场所。

1、测量管线及气动信号管线的敷设,应避开高温、工艺介质排放口、腐蚀、振动及妨碍检修等场所。

2、测量管线及气动信号管线应采用架空敷设的方式,固定应可靠,减少弯曲和交叉。

3、对易冻、冷凝、凝固、结晶、汽化的被测介质,测量管线应采取伴热或绝热的方式,并符合现行行业标准《仪表及管线伴热和绝热设计规范》HG/T20514的有关规定。

4、测量管线的敷设时,应避免管线内产生附加静压头、密度差及气泡。

5、测量管线水平敷设时,应有l:10~1:100的坡度。当冷凝液或气体难以自流返回工艺管道或设备时,对于液相介质,测量管线的最高点应设排气装置;对于气相介质,测试管线的最低点应设排液装置。当介质中含有沉淀物或污浊物时,测最管线的最低点应设排污装置。

6、对于有毒、有腐蚀性和严重污染环境的介质,应排放到指定地点或装置内的密闭排放系统。

7、到压力等级大于或等于PN160的工况且根部阀为双阀时,仪表排放阀应设置为双阀或单阀加管帽。

8、测量管线上排放或排污的端门应设有堵头,直接与大气相连的仪表接口宜设不锈钢保护网。

9、测量管线与高温设备、管道相连时,应采取热膨胀补偿措施。

10、测量管线及气动信号管线,应采用角钢、扁钢、U型螺栓固定支撑、支撑应固定在墙、柱子、框架、管架等上。测量管线及气动信号管线所用支撑的间距应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093.

免费打赏