17点总结中建创优桥架电缆施工工艺
风速fl
风速fl Lv.2
2024年06月19日 10:32:14
只看楼主

来源:机电人脉

桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文基于中建创优工程现场示例,分享 17 个施工工艺要点,以供大家参考借鉴。   01 线槽桥架安装工艺要点 先来看看规范 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:   1

桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文基于中建创优工程现场示例,分享 17 个施工工艺要点,以供大家参考借鉴。  

01 线槽桥架安装工艺要点

先来看看规范 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:

 

1

平直线段桥架吊架间距 1.5m~2m,如果采用吊杆支架,吊杆直径不应小于 8mm,且需在过梁处应设置固定支架。

 

2

转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于 1.5 米,否则转弯中间位置增设一组吊架。

 

3

转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于 1.5 米,否则转弯中间位置增设一组吊架;顶层桥架距楼板距离不小于 150mm,上下层桥架间距不小于 150mm。

 

4

桥架、线槽按砼特殊角度准确放样、加工、安装。

 

5

直线段钢制电缆桥架长度超过 30 米、铝合金或者玻璃钢制电缆桥架长度超过 15 米设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。

 

6

金属电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处与接地干线相连接;桥架首尾两端需与配电柜外壳或地线排可靠连接。

 

7

非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上,地线的最小允许截面积不小于 4mm2;连接前剔除接地螺栓下方的绝缘层;镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

 

8

与土建配合,桥架穿越墙体、楼板等部位预先留孔。

 

9

线槽、桥架底板应与支吊架横担用金属螺栓固定(≤200mm,用一个螺栓固定;> 200mm,距边 1/4 处两个螺栓固定)。

10

桥架穿越墙体及楼板,应用不燃材料封堵;穿越防火分区桥架内必须做防火封堵。

 

11

室外安装桥架安装高度不能低于积雪、积水高度,同时考虑选用防水型盖板,进出室外桥架、线槽,室内须高于室外,防止雨水流入室内。

 

02 电缆桥架内敷设工艺要点

先来看看规范 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求:

 
 
 
 

1

电缆敷设前做绝缘遥测,低压采用 1KV 绝缘摇表遥测线间及对地绝缘电阻值不低于 10MΩ,并做好记录。

2

电缆沿桥架或者托盘敷设时,应将电缆单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面积电缆允许弯曲半径为准。

3

电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔 5~10 米处设固定点。

 

4

敷设于垂直桥架内的电缆,每敷设一根应固定一根,固定点间距不大于如下数值:全塑型电缆和控制电缆固定点间距不大于 1 米, 其他电力电缆不大于 1.5 米。

 

5

电缆总截面积与托盘和梯架横断面面积之比,电力电缆不应大于 40%,控制电缆不应大于 50%。

6

沿电缆桥架敷设的电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂电缆标志牌,标志牌上应注明电缆编号、规格、电压等级及起始位置。

 

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。

免费打赏

相关推荐

APP内打开