变配电室接地干线施工工艺标准
wx_71196434
2024年07月03日 10:28:31
只看楼主

来源:网络整理,如有侵权请联系删除 标准参考图 标准要求 ①接地扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色; ②垂直弯或垂直连接处需加工成圆弧; ③接地扁钢距地面高度为250~300mm;

来源:网络整理,如有侵权请联系删除


标准参考图


标准要求


①接地扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色;

②垂直弯或垂直连接处需加工成圆弧;

③接地扁钢距地面高度为250~300mm;

④接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm;


   


标准参考图


标准要求


⑤接地扁钢上应设置供临时接地用的接线柱或接地螺栓(不少于2处);


   

标准参考图


标准要求


⑥金属门框与门分别用裸铜软线与接接地

其它要求:

⑦接地装置均应采用镀锌制品;

⑧接地扁钢安装前应调直、调平;

⑨扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;焊接处作防腐处理。

免费打赏
张国鹏668
2024年07月04日 10:39:26
3楼

感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章。

回复
大壮壮小壮壮
2024年08月24日 11:26:34
5楼

感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章。

回复
yj蓝天
2024年09月02日 08:51:49
6楼

好资料,学习啦,谢谢楼主分享

回复
加倍努力
2024年09月13日 08:37:30
8楼
回复

相关推荐

APP内打开