电气桥架技术的安装规范和注意事项 电缆桥架在工业现场和建筑安装中经常会使用到,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架等,适用于敷设计算机电缆、通信电缆、仪表电缆、动力电缆和各种控制电缆。
电缆桥架在工业现场和建筑安装中经常会使用到,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架等,适用于敷设计算机电缆、通信电缆、仪表电缆、动力电缆和各种控制电缆。
本文总结了以下桥架安装注意事项,供广大施工人员借鉴:
1、在现场组对桥架时,要注意两节桥架成一条直线。在厂房内安装电缆桥架要注意标高和天花板的距离,要有足够的操作空间。
2、桥架直角拐弯时,器最小的弯曲半径要大于或等于槽板内最粗电缆外径的10倍,否则,这条最粗的电缆就不能很好处理。电缆桥架直角弯头是设计选定的,要求安装人员在图纸会审时,考虑所选弯头桥架的弯曲半径是否足够大,否则要加宽桥架的宽度(由此可见,桥架选择并不单单是电缆多少,还要考虑电缆粗细)。
3、桥架开孔不能采用气焊,要用机械开孔方法。现在有专用电动或液动开孔器。桥架放上穿线管后,要用合适的格兰头或锁紧螺母固定穿线管。
5、当电缆桥架直线距离超过50m时,要有热膨胀措施。
6、桥架按设计通常安装在管廊上或工艺管道的管架上。桥架的安装位置应该在工艺管道的上方或侧面,不能安装在工艺管道的下方。
7、仪表电缆桥架的支撑距离:XQJ型电缆桥架在装置上的支撑间距要小于允许最大负荷的支撑跨距。
8、桥架宽度:从电缆数量上考虑,要求选择的桥架宽度有一定余量,以便于今后增加电缆时用。从最粗电缆的直角转弯上考虑,所选桥架的弯曲半径要大于最大电缆外径的10倍。
9、桥架内动力电缆和仪表电缆隔开敷设:在某一区间,动力电缆和仪表控制电缆数量相对于桥架容量都较小时,可放在同一桥架内,但必须隔开。
10、桥架内电缆固定:要求水平走向电缆每隔2m固定一次,垂直走向电缆每隔1.5m固定一次。
11、金属桥架接地:仪表用金属电缆桥架要可靠接地。常距离的电缆桥架每隔30-50m接地一次。
11. 1. 1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1 梯架、托盘和槽盒全长不大于 30m 时,不应少于 2 处与保护导体可靠连接;全长大于 30m 时,每隔 20m~ 30m 应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
2 非镀铸梯架、托盘和槽盒本体之间连接顿的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
3 镀铸梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体肘,连接板每端不应少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
检查数量:第 1 款全数检查,第 2 款和第 3 款按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的连接点数量各抽查 10% ,且各不得少于 2 个点。
11.2. 1 当直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过 30m ,铝合金或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过 15m 时,应设置伸缩节;当梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置。
电气规范学习之桥架安装 (桥架支架间距、桥架伸缩节不清楚的进)
11.2.2 梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏,螺母应位于梯架、托盘和槽盒外侧;当铝合金梯架、托盘和槽盒与钢支架固定时,应有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。
检查数量:按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的固定点数量各抽查 10% ,且各不得少于 2 个点。
3 敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔墙措施。
4 敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔 3 层~ 5 层应设置承重支架。
5 对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒,当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施,槽盒底部应有泄水孔。
6 承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。
7 水平安装的支架间距宜为 1. 5m~ 3. 0m ,垂直安装的支架间距不应大于 2m 。
8 采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于 8mm ,并应有防晃支架,在分支处或端部 0. 3m~ 0. 5m 处应有固定支架。
检查数量:第 1 款~第 5 款全数检查,其余按每个检验批的支架总数抽查 10% ,且各不得少于 1 处并应覆盖支架的安装形式。
11.2.4 支吊架设置应符合设计或产品技术文件要求,支吊架安装应牢固、元明显扭曲;与预埋件焊接固定时,焊缝应饱满;膨胀螺栓固定时,螺栓应选用适配、防松零件齐全、连接紧固。
检查数量:按每个检验批的支架总数抽查 10% ,且各不得少于 1 处,并应覆盖支架的安装形式。
11. 2. 5 金属支架应进行防腐,位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理。
检查数量:按每个检验批的金属支架总数抽查 10% ,且不得少于 1 处。检查方法:观察检查。
您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!