预制柱安装注意事项交底
cof_40288
cof_40288 Lv.2
2023年08月25日 16:56:29
只看楼主

钢筋定位 预制柱每层底部钢筋均需要使用定位工装进行定位,定位工装安装后需要与梁筋焊接固定,避免混凝土浇筑中有偏移跑位现象,现场操作参照下图,定位详见深化图纸。          

钢筋定位


预制柱每层底部钢筋均需要使用定位工装进行定位,定位工装安装后需要与梁筋焊接固定,避免混凝土浇筑中有偏移跑位现象,现场操作参照下图,定位详见深化图纸。


   
     

   

     

     

     


钢筋插入深度


钢筋插入长度分为结构层以上长度L1和结构层以下长度L2两部分构成。


  • 结构层以上长度L1=20mm座浆高度+D(灌浆套筒插入长度)

  • 结构层以下长度L2=1.2LaE



D(灌浆套筒插入长度)为区间值如下图



LaE取值如下图



斜撑固定及埋件


预制柱采用24内埋式螺母固定,上部斜撑需采用24螺钉。


  • 超过3m长预制柱:脱模兼斜撑支撑点定位为:自柱底800/2400mm处留设。

  • 2.1m/2.5m长预制柱:脱模兼斜撑支撑点定位为:自柱底800/1700mm处留设。


斜撑长度应根据预制柱支撑点位置预留



预制柱防雷接地


预制柱底部均预留了防雷接地扁铁,需与下层柱焊接同样扁铁折弯到板面进行焊接。具体大样如下



套筒灌浆注意事项


砂浆封堵24h后可进行灌浆,拟采用机械灌浆。浆料从下排灌浆孔进入,灌浆时先用塞子将其余下排灌浆孔封堵,待浆料从上排出浆孔溢出后将上排进行封堵,再继续从下排灌浆至无法灌入后用塞子将其封堵,以此步骤对每个套筒进行逐个灌浆,不得从四侧同时进行灌浆。


要求注浆连续进行,每次拌制的浆料需在30min内用完,灌浆完成后24 小时之内,预制柱不得受到振动。


单个套筒灌浆采用灌浆枪或小流量灌浆泵;多接头联通腔灌浆采用配套的电动灌浆泵。


灌浆完成浆料凝前,巡检已灌浆接头,填写记录,如有漏浆及时处理;灌浆料凝固后,检查接头充盈度。

免费打赏
工地搬砖的靓仔
2023年08月25日 17:26:26
2楼

感谢楼主分享,写的很详细

回复
加倍努力
2023年08月27日 08:24:01
3楼

好资料,学习了预制柱安装注意事项交底。多谢!

回复

相关推荐

APP内打开