来源:持之以恒志存高远 如有侵权,请联系删除 变形缝包括三种: 第一种是伸缩缝,作用是避免建筑结构因温度和湿度等原因产生胀缩变形的情况。第二种是防震缝,为了让建筑物比较有规则,同时也是有利于抗震设置的缝,但是基础不能断开。第三种是沉降缝,这种是建筑物的高低相差悬殊,为防止不均匀沉降造成墙体开裂所设置的造缝。当

来源:持之以恒志存高远

如有侵权,请联系删除

变形缝包括三种: 第一种是伸缩缝,作用是避免建筑结构因温度和湿度等原因产生胀缩变形的情况。第二种是防震缝,为了让建筑物比较有规则,同时也是有利于抗震设置的缝,但是基础不能断开。第三种是沉降缝,这种是建筑物的高低相差悬殊,为防止不均匀沉降造成墙体开裂所设置的造缝。当 水管和风管安装经过变形缝时就应该采取相应的措施。
  
电管过变形缝补偿装置
         
施工工序: 支架定位→安装接线盒→连接柔性导管→接地跨接→防护
工艺控制要点
1)采用防水型可挠金属电线管跨越两侧接线箱盒并留有适当余量;2)穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;3)管路作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,有接地补偿装置,采用跨接方法连接。热浸锌导管或可挠金属电线保护管,用专用接地线卡连接;4)补偿装置两侧的支吊架,在接线盒的300~500mm 处设置;5)接地跨接线采用BVR-4 导线,导管及线盒均应接触良好。
质量要求
金属软管与线盒连接的专用锁母固定牢固,非镀锌导管接地螺栓焊接牢固,镀锌导管卡子接触良好。
正确案例
电线管穿越变形缝采用金属软管连接两线盒,并作跨接处理。


桥架过变形缝补偿装置


施工工序: 支架定位→成品补偿器安装→接地跨接→防护
工艺控制要点
桥架伸缩间隙20~30mm,安装好补偿装置后,及时成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染桥架。跨接接地导通可靠。
示意图
桥架穿越伸缩缝安装图
质量要求
伸缩装置采用同一厂家制品,接地可靠,支架设置合理,固定牢固。
【正确案例】
 
①②:连接板右段的螺栓紧密固定,左端的螺栓留有缝隙,便于伸缩,并对两侧线槽进行跨接。 