建筑上人屋面变形缝处防水问题
a536767976
a536767976 Lv.2
2021年11月22日 17:33:16
来自于建筑问答
只看楼主

建筑是1992年建造的,该建筑一二层是商业,三层以上是住宅,二层屋面有点类似裙楼屋面,是上人的,还会走二轮车,现在要对二楼屋面进行防水改造,如图,现状面层已去除,当时建造的时候,排水沟和变形缝是紧挨着,所以下雨天一直有漏水的问题,现在要解决漏水的问题,准备用防水卷材,正常屋面变形缝地方的防水做法都要砌筑至少25公分以上,因为屋面还会走二轮电动车或者摩托车,只能做成平的,请各位高手指导一下怎么做比较好。

微信图片_20211122152434.png

建筑是1992年建造的,该建筑一二层是商业,三层以上是住宅,二层屋面有点类似裙楼屋面,是上人的,还会走二轮车,现在要对二楼屋面进行防水改造,如图,现状面层已去除,当时建造的时候,排水沟和变形缝是紧挨着,所以下雨天一直有漏水的问题,现在要解决漏水的问题,准备用防水卷材,正常屋面变形缝地方的防水做法都要砌筑至少25公分以上,因为屋面还会走二轮电动车或者摩托车,只能做成平的,请各位高手指导一下怎么做比较好。

co1493257822751
2021年11月29日 08:59:59
2楼

1、图中180的尺寸需要减小,留50的缝就好了,用铝板之类的把沟加深。2、主要的水让其往屋面上排走,不要排入这个水沟,在屋面标高220宽的位置也要做一道变形缝措施。

回复
常成坤
2022年02月16日 11:20:47
4楼

可以两边都延伸到中间,缝隙控制在100以内,上部盖变形缝板

回复
敬于才华
2022年02月24日 17:10:39
5楼

有设计和设计沟通,没有设计和建设单位沟通确定做法,不要擅自做主,最后背锅

回复