屋面变形缝处金属盖板的接缝处理
博思塔尼亚
2023年12月12日 11:52:49
只看楼主

  屋面变形缝渗漏是常见的建筑质量通病,也是渗漏治理中—大难题,其主要 原因是变形缝第—道防水,即金属盖板接缝处理不当。 在施工中,常见接缝处理方法有以下三种。 ( 1)接缝搭接50mm,在铆钉锚固后用结构胶密封。此做法短期内能起到—定的防渗漏作用,但随着温差、结构应力和合理沉降等因素的变化,接缝处会出现开裂现象,导致金属盖板漏水。

 

(2) 接缝做成凸凹槽相扣。此工艺 机械加工凸凹槽成型后,金属板挤压弯折损坏了凸凹槽的原状,不仅影响了防 水功能,且工艺复杂、加工困难。

(3)采用可焊接金属板,对接缝现场焊接。此做法受温差应力影响较大。可能出现不同程度的整体变形。

现对变形缝金属盖板接缝处理采用以下做法:变形缝墙基体施工时,沿变形 缝金属板长度方向做1%的顺水坡度,沿宽度方向每边做10%的顺水坡度。在每块金属板端部20mm处,嵌注10mm 宽、5mm厚中性硅丽结构胶。金属板较厚时, 胶外侧应垫铺同厚度的氯丁橡胶条,安装时未设置硅丽胶,板端搭压设置硅丽胶板50mm,从而阻挡雨水沿缝隙侵入(图 1)。

     

图1   变形缝金属盖板接缝处理示意

具体操作步骤:(1)划线;(2)根据划好的线,嵌注胶处两边贴5mm厚胶带;(3)嵌注胶;(4)用刮刀刮平;(5)拆除胶带;(6)凝结固化后按规范要求安装。

此做法施工工艺简单,美观实用,温差应力影响较小;经工程实践验证,该做法防水效果良好,适用于等高及高低变形缝金属盖板接缝处理。


免费打赏

相关推荐

APP内打开