室内电缆树干式配电、和桥架与电缆沟内敷设常被忽略的要点
wx_47538307
2024年07月02日 09:56:11
只看楼主

来源:睿机电 如有侵权,请联系删除 1.树干式配电     采用一个过负荷保护电器树干式配电,主干线路为多根并联导体组成的回路, 不能 有T接或分支线路引出。只有短路保护时是允许的。 【解析】 依据《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.3.7条规定:多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:

来源:睿机电

如有侵权,请联系删除

1.树干式配电    

采用一个过负荷保护电器树干式配电,主干线路为多根并联导体组成的回路, 不能 有T接或分支线路引出。只有短路保护时是允许的。

【解析】

依据《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.3.7条规定:多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:

1)导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同。

2)线路全长内无分支线路引出。

3)线路的布置使各并联导体的负载电源基本相等。

当多拼电缆线路有分支线路引出时,引出线路也为多根并联,此时保护电器无法保护引出并联线路其中的单根电缆。


2.电缆在桥架内敷设    

2.1当电缆根数超过12根以上时

有可能会同时过载的多回路或多根多芯电缆无间距成束敷设在同一托盘或梯架内敷设,当电缆根数超过12根以上时,电缆载流量未考虑校正系数,这会导致选择的电缆截面偏小,保护器有可能无法保护电缆,电缆过负荷引发火灾等事故。

【解析】

电缆多层排列,底层电缆会因散热不良导致降低系数更小,此时若按单层排列的降低系数,会导致选择的电缆截面偏小。

(1)根据托盘或梯架的尺寸大小,确定电缆排列层数,依据《电力工程电缆设计标准》 GB50217-2018附录D.0.6电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量的校正系数进行选择(下表)。

(2)当电缆采用单层排列方式敷设时,可采用《建筑电气常用数据》 19DX101-1中电线电缆载流量降低系数,此时需校验电缆托盘或梯架的截面面积是否满足《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.6.14条“电缆在托盘和梯架内敷设时,电缆总截面面积与托盘和梯架横截面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%”之规定。

2.2中间加隔板的桥架不能保证消防线缆的安全

普通负荷与消防负荷的电缆不能采用中间加隔板隔开的桥架敷设,否则火灾时不能保证消防电缆的安全。

【解析】

虽然,依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.5.13条规定:不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一桥架内,当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应加隔板隔开。

此规定经时间的检验,在火灾现场发现普通负荷与消防负荷的电缆同桥架敷设,中间加隔板隔开,普通线路发生火灾, 消防线缆也同时烧毁 。由此看出,中间加隔板不能保证消防线缆的安全。

所以,依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.8.5.1条规定:建议相同电压等级的消防负荷的电缆采用专用的桥架敷设。

2.3电缆在屋面不宜使用金属线槽敷设

空调多联机机组或冷却塔放在建筑物的屋面,其配电线路在屋面无遮阳措施的用金属线槽明敷,在夏季,受太阳直接照射屋面的温度可能超60°C,由于电缆封闭在线槽内,热阻升高,线槽内温度可能同步上升,也有可能上升至60°C甚至更高,而选用的电缆载流量没有按环境温度进行温度校正。造成电缆在实际温度下的载流量偏小,可能导致电缆过载的发生。

【解析】

我们选择电缆线径时,一般会先查找电缆的载流量,多数资料会提供常用电缆的几种常用温度下的载流量数据,在空气中敷设的有25°C、30°C、35°C、40°C等4种,当敷设处的环境温度不同于这4种数据时,载流量应乘以校正系数K,其计算公 式为:

式中:θn——电缆现行允许长期工作温度, °C;
  θa——敷设处的环境温度,℃;
  θc——已知载流量数据的对应温度,℃。
按电缆实际敷设处的环境温度进行载流量校正计算,再选择电缆。
在户外太阳直接照射的电力电缆,应采取遮阳措施或带防雨措施的可自由敷设而非封闭敷设的有孔托盘、梯架、支架等方式。

3.电缆在电缆沟内敷设    
3.1电缆支架的间距和垂直净距需符合要求
电缆沟内操作不便,如支架间距过小,会造成日后电缆维护不便。
(1) 电缆沟的通道宽度和支架层间垂直的最小净距,依据《低压配电设计规范》
GB50054-2011第7.6.23条,应符合下表的规定。
(2)电缆支架间或固定点间的最大间距,依据《低压配电设计规范》 GB50054-2011第7.6.27条,应符合下表的规定。
3.2室内电缆沟应有防水措施
变电所设置在地下室最底层时,因建筑防水或结构混凝土密闭性不良时,底板返 水情况时有发生,此时电缆沟若不采取防水措施,敷设其内的电缆绝缘性能将会降低,有引发事故的可能。
【解析】
(1) 变电所不宜设置在地下室最底层。当中央制冷机房设置在最底层时,其专用变电所可设置在制冷机房的上一层或上部空间,以防止积水侵扰。
(2) 当无法避免积水时,依据《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.6.24条规定:电缆沟应采取防水措施,其底部排水沟的坡度不应小于0.5%,并应设置水坑,积水可经集水坑用泵排出。当有条件时,积水可直接排入下水道。并且应满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.7.3.7条,“电缆沟和电缆隧道应采取防水措施,其底部应做不小于0.5%的坡度坡向集水坑(井); 积水可经逆止阀直接接人排水管道或经集水坑 (井)用泵排出”的要求。
免费打赏
kolapika
2024年07月03日 07:58:56
3楼

2、3条没问题
第一条树干式完全不对,解析也与电缆并联混淆了。树干式供电,常见于室外架空线路和高层的预分支电缆,故其是可以T接和分支的,以偏于就近接电和节省整体投资