本人新入行,请各位帮我看下电缆选择的问题,用电负荷为266KW,电缆悬着穿管埋地敷设,长度大约为230米 ,电缆沟内还有很多其他负荷用的电缆大约20多根,请问我这的负荷应该如何选择电缆截面积?谢谢大家了。

本人新入行,请各位帮我看下电缆选择的问题,用电负荷为266KW,电缆悬着穿管埋地敷设,长度大约为230米 ,电缆沟内还有很多其他负荷用的电缆大约20多根,请问我这的负荷应该如何选择电缆截面积?谢谢大家了。
2014tj
2019年01月08日 11:16:33
1楼
需要根据用电负荷的需要系数及同时系数确定计算电流的大小,再来选择电缆的截面。假设你这都是三相异步电动机,电流大约532A左右。采用穿管埋地敷设,30度时采用四芯铜交联聚乙烯绝缘电缆,查表可知3*240+1.120mm2电缆对应的安全载流量为300A,那么你就需要2根240mm2电缆。
回复
魔冕
2018年10月25日 09:42:41
1楼
240的就行了。
回复
永无止境
2018年10月24日 15:38:58
1楼

根据负荷,计算电流,考虑电缆敷设系数,选电缆。


袍子

就是不太明白敷设系数的选取,所以想请教一下


回复
袍子
2018年10月24日 08:19:34
1楼
电缆选着穿管埋地敷设
回复