精华汇总
室外消火栓标识
更多
室外消火栓型号
室外消火栓的作用
室外消火栓压力
室外消火栓间距
室外消火栓给水
室外消火栓规范
室外消火栓报价
室外泡沫消火栓
室外消火栓口径
室外消火栓维护
室外式消火栓
室外消火栓图
室外消火栓图例
室外消火栓高度
室外消火栓符号
室外消火栓距离
室外消火栓作用
室外消火栓设置
室外消火栓验收
地上室外消火栓
室外消火栓箱
室外消火栓构造
室外消火栓检测
室外消火栓试射
室外消火栓水量
室外消火栓颜色
室外消火栓保护
#
室外消火栓标识
#
300
室外消火栓标识专题,为您提供室外消火栓标识相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消火栓标识相关的专业交流讨论,更多室外消火栓标识相关内容请访问
土木在线论坛
!
这样可以算室外消火栓吗?
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
室外消火栓安装(01S201)
室外消火栓安装(01S201) WORD版
几个关于室外消火栓的问题
1 室外消火栓的数量是按照室外消防流量确定还是除此之外还要加上水泵结合起的数量?即有一个水泵结合起就要有一个室外消火栓?2 消防水池的消防车取水口是只相当于一个室外消火栓?还是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有间距要求吗?取水口有间距要求吗?
关于室外消火栓设置的问题
现在消防批文都要求我们设置室外消火栓,要是市政给水已经在附近设置了室外消火栓,我是不是可以不在该建筑边设置室外消火栓啊?另外该设置室外消火栓时,它的供水是不是直接从市政给水管网接进来那?还是从该建筑的进水总表后接?再问一个愚蠢的问题,就是厂区的室外消火栓是不是直接从厂区的给水管网接上?而不纳入厂房的消火栓给水系统?请大侠们指教,谢谢!!
室外消火栓的压力怎么去保证??
我的消防水池共储存540立方米的消防用水量包括:室内,外及喷淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政进水管上,如果这样的话室外消火栓的压力怎么保证啊?消防水池储存室外消火栓用水量就是为了保证其的压力和稳定性吗?请各位同仁赐教!!谢谢!~
关于室外消火栓水量的设
紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢
消火栓可以在室外成环吗?
我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?
关于室外消火栓的水力计算
建规第八章第三节第8.3.1条中写道:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余干管应能通过消防用水总量。这条的意思是不是要在确定泵扬程的时候用环装管网的最不利的一半以枝状来计算水力损失?小弟经验不足,请各位多多指教。
室外消火栓是如何作用的?
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
求教关于室外消火栓的安装。
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
点击加载更多
APP内打开