关于小区室外消火栓的设置
小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
关于室外消火栓设置的问题
现在消防批文都要求我们设置室外消火栓,要是市政给水已经在附近设置了室外消火栓,我是不是可以不在该建筑边设置室外消火栓啊?另外该设置室外消火栓时,它的供水是不是直接从市政给水管网接进来那?还是从该建筑的进水总表后接?再问一个愚蠢的问题,就是厂区的室外消火栓是不是直接从厂区的给水管网接上?而不纳入厂房的消火栓给水系统?请大侠们指教,谢谢!!
关于室外消火栓设置问题
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
室外消火栓设置数量的疑惑?
如果建筑室外消防用水量20L/S,而1个室外消火栓流量即10-15L/S,这是否意味着,不管该建筑是否室外消火栓间距120m或者150m设置,该建筑室外要设2个室外消火栓,那每隔120米设一个室外消火栓又是哪门子的道理?
关于小区室外消火栓的设置问题
有一在建别墅级高档小区,由于地势较偏,只能引入一股市政水源,小区给水管网采用环网,增加供水可靠性,请问室外消火栓可以并入小区给水管网吗?
室外消火栓个数的设置要求
一建筑物须水泵接合器两套 是不是在接合器15-40米内设置两个室外消火栓呢 规范说室外消火栓是根据室外用水量确定的 要不要根据水泵接合器的数量一一对应呢 ?
室外消火栓这样设置行吗?
室外消火栓环管的给水从地下消防水池的水泵给水,无稳压系统这样可行吗?我问设计院,他说一旦发生火灾起动消火栓泵后就有水了,我没遇到过这样的设计方式,请给予回答。
疑惑:室外消火栓设置间距
理解上有点疑惑,特向大家求证一下高规: 7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第 7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。建规8.2.8规定室外消火栓间距不应大于120米在两本消防规范中提到了120米和40米两个词。个人理解住宅小区内部室外消火栓间距不宜大于40米,而建筑物周围的市政消火栓间距不应大于120米。
室外消火栓设置问题(求助)
前辈们好,我是做水的新手。我现在遇到一个问题,想请教下前辈们。有一块1公顷左右的地皮,开发商在此地皮上只建一座商住楼(6层4单元,底层为租赁商铺),剩余地皮主要是绿化,道路。本地皮比较偏远,无法接市政给水管网,周围也没有市政的消火栓。我想问下前辈,这种情况下用不用设计室外消火栓(规范上是小于500人且建筑小于等于2层的情况下才可以不设置)?如果需要设计的话,室外消防水量得多少?难道25L/s吗
设置室外消火栓有条件吗?
请教:室外消火栓是否在任何情况下都必须设置?就是说只要有建筑物、厂房、仓库、堆场,就应设置间距不大于120米的室外消火栓?谢谢!