室外消火栓环管的给水从地下消防水池的水泵给水,无稳压系统这样可行吗?我问设计院,他说一旦发生火灾起动消火栓泵后就有水了,我没遇到过这样的设计方式,请给予回答。
室外消火栓环管的给水从地下消防水池的水泵给水,无稳压系统这样可行吗?
我问设计院,他说一旦发生火灾起动消火栓泵后就有水了,我没遇到过这样的设计方式,请给予回答。
2楼
应该加稳压。
现在的设备基本上都是自动控制的,水泵房无人值守,火灾时如何及时启动?而且管理不便。
回复
3楼
建议室外消火栓管网与市政管网相连,利用市政水压来稳压。
回复
4楼
同意碧水的观点
回复
5楼
同意设置稳压,确实不能及时启动,要是火灾的时候还要去启动水泵,要知道一分钟能争取很多生命的!
回复
6楼
赞成3楼的观点
回复
7楼
谢谢,本来就可以与市政连接在一起,且消防用水的水费与生活用水不一样,但设计院设计的是这个样子,做为甲方,我只能建议。要来市政给水就是一个环状管网且双水源,我觉得可以不用水泵。大家觉得如何?
回复
8楼
和市政连在一起,但不用水泵,高层压力不够
回复
9楼
支持2楼观点,顶!
回复
10楼
我觉得不行,消防车一头接室外消火栓一头接水泵接合器,你这样设置,消防车怎么供水啊?????
回复
11楼
要和市政管网相连,火灾时供消防车取水.
回复