精华汇总
室外消火栓检测
更多
室外消火栓型号
室外消火栓的作用
室外消火栓压力
室外消火栓间距
室外消火栓给水
室外消火栓规范
室外消火栓报价
室外泡沫消火栓
室外消火栓口径
室外消火栓维护
室外式消火栓
室外消火栓图
室外消火栓图例
室外消火栓高度
室外消火栓符号
室外消火栓距离
室外消火栓作用
室外消火栓设置
室外消火栓验收
地上室外消火栓
室外消火栓箱
室外消火栓构造
室外消火栓试射
室外消火栓水量
室外消火栓颜色
#
室外消火栓检测
#
300
室外消火栓检测专题,为您提供室外消火栓检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消火栓检测相关的专业交流讨论,更多室外消火栓检测相关内容请访问
土木在线论坛
!
这样可以算室外消火栓吗?
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
室外消火栓安装(01S201)
室外消火栓安装(01S201) WORD版
关于室外消火栓的水力计算
建规第八章第三节第8.3.1条中写道:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余干管应能通过消防用水总量。这条的意思是不是要在确定泵扬程的时候用环装管网的最不利的一半以枝状来计算水力损失?小弟经验不足,请各位多多指教。
室外消火栓的个数如何确定?
现在遇到一个长约800米,宽约600米的工厂,图纸设计的室外消火栓的个数是6个,可一为比较有经验的师傅说,他建过的至少是10个室外消火栓。我看了一下规范,也没有太清除的,个数究竟该如何确定???是根据面积还是管道的距离??
关于高层的室外消火栓的问题
平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.
市政消火栓与室外消火栓
一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????
室外消火栓究竟怎么布置呢?
室外消火栓究竟怎么布置呢?虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢
关于室外消火栓水量的设
紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢
室外消火栓是如何作用的?
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
几个关于室外消火栓的问题
1 室外消火栓的数量是按照室外消防流量确定还是除此之外还要加上水泵结合起的数量?即有一个水泵结合起就要有一个室外消火栓?2 消防水池的消防车取水口是只相当于一个室外消火栓?还是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有间距要求吗?取水口有间距要求吗?
点击加载更多
APP内打开