关于室外消火栓的一点小疑问
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2016年07月29日 11:18:24
只看楼主

对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!

对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。

2.png

那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!

问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!

2.png

lichangan1000
2016年07月29日 11:51:00
2楼
DN100对应流量15l/s,流速并不高。没有规定DN100时超速。
回复
cysd118
2016年07月29日 12:30:34
3楼
同意楼上意见
回复
墨言君心
2016年07月29日 14:08:13
4楼
lichangan1000 发表于 2016-7-29 11:51 DN100对应流量15l/s,流速并不高。没有规定DN100时超速。谢谢,懂啦
回复
dong水货
2016年07月30日 12:09:38
5楼
“个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。”好像是错的。流量满足管道流速要求就行。
回复
墨言君心
2016年07月30日 13:31:55
6楼
dong水货 发表于 2016-7-30 12:09 “个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。”好像是错的。流量满足管道流 …嗯嗯 是的 我后来也意识到这个问题了 是我把概念搞混了 谢谢大神
回复
waterwold
2016年08月01日 09:06:23
7楼
利娜 发表于 2016-7-30 13:31 嗯嗯 是的 我后来也意识到这个问题了 是我把概念搞混了 谢谢大神能讲一下吗。我不太懂哎。如果流量满足管道流速,是不是就不等于10L/S或15L/S了,不等于的话是大于吧?也就是10或15是下限了?那有没有上限呢?我感觉扬程相同下,管径大流量小,所以可能存在对应的关系,只不过和你说的相反。不太懂,希望解释一下
回复
墨言君心
2016年08月01日 09:41:19
8楼
waterwold 发表于 2016-8-1 09:06 能讲一下吗。我不太懂哎。如果流量满足管道流速,是不是就不等于10L/S或15L/S了,不等于的话是大于吧?也 …你的问题我也不太清楚,我就说说我的理解吧。水泵接合器的用水量即为10~15L/S,这是规范规定,也就是在这个数值之中,根据Q=A*V,知道管道流量,管径,从而推算出管道流速,满足消防给水的管道流速不宜大于2.5m/S的要求即可。比如:室外消防用水量为30L/S,1)选择3套DN100室外水泵接合器,那么管道流速V=1.27m/S,满足要求;2)选择2套DN150室外水泵接合器,那么管道流速V=0.85m/S,亦满足要求。我的理解就是这样啦。如果还有其他问题,也可以问问其他大神。
回复

相关推荐

APP内打开