消火栓系统之【室外消火栓】
水满则溢111
2022年08月18日 11:12:13
只看楼主

一、系统组成 室外消火栓系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网和室外消火栓灭火设施组成。 二、室外消火栓设置场所

一、系统组成


室外消火栓系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网室外消火栓灭火设施组成。

二、消火栓设置场所


1)民建、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设室外消火栓系统。

2)用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设室外消火栓系统。

3)耐火等级不低于二级建筑体积≤3000m3戊类厂房居住区人数≤500人建筑层数≤两层的居住区可不设置室外消火栓系统。


三、室外消火栓的设置要求


1、市政消火栓

1)采用地上式;在严寒结冰地区采用干式地上式,严寒地区宜增设消防水鹤。采用地下式时,栓井直径宜≥1.5m,且当地下式取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施


2)宜采用直径DN150的室外消火栓,地上式应有1个直径150mm/100mm的栓口和2个直径65mm的栓口;地下式应有100mm65mm的栓口各一个


3)宜在道路一侧设置,宜靠近十字路口。当市政道路宽度>60m时,应在道路的两侧交叉错落设置。


4)保护半径≤150m,间距≤120m


5)距路边宜≥0.5m,并≤2.0m


6)距建筑外墙或外墙边缘≥5.0m


7)市政给水管网设有市政消火栓时,平时运行工作压力≥0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量≥15L/s,且供水压力从地面算起≥0.10MPa


8)严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径宜≥DN200,火灾时消防水鹤的出流量宜30L/s,且供水压力从地面算起≥0.10MPa



2、室外消火栓
1)需满足市政消火栓的要求
2)数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径≤150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10~15L/s计算。
3)宜沿建筑周围均匀布置,不宜集中布置在建筑一侧;消防扑救面一侧宜≥2个
4)人防、地下工程等应在出入口附近设室外消火栓,距出入口宜≥5m,并宜≤40m
5)宜沿停车场周边设置,与最近一排汽车宜≥7m,距加油站或油库宜≥15m。
6)室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致不能满足工作、供水压力,出流量要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某办公楼室外消火栓安装大样CAD图纸

https://ziliao.co188.com/d62459884.html

室外消火栓安装大样设计cad图纸

https://ziliao.co188.com/d62756828.html



知识点:室外消火栓


免费打赏

相关推荐

APP内打开