关于室外消火栓的一个问题
blydh_2012
blydh_2012 Lv.3
2016年04月20日 23:02:18
只看楼主

请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?

请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
免费打赏
岁月如梭
2016年04月21日 12:57:14
2楼
室内消火栓和室外消火栓可以共用消防水泵
回复
孙学生
2016年04月21日 16:03:10
3楼
消规10.0.19消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关
回复
liuyx11119
2016年04月25日 12:53:15
4楼
这个问题 有大神的话请出来解答一下。现在起泵都是通过压力开关或者流量开关了,如果室外消火栓需要开启就打开是了,管网压力降低的话水泵出水口的压力开关应该可以检测到然后启动水泵的吧?不知道是不是这样理解,期望有权威人士解答探讨一下
回复
qhwsjy01
2016年04月25日 17:49:55
5楼
实践中应该是手动就地或远程启动水泵
回复
安穆明weibo
2016年04月26日 17:17:18
6楼
采用稳高压系统了啊~~~~~启动方式依旧采用的是压力开关,不宜采用按钮。
回复
xjjko
2016年04月26日 17:36:27
7楼
你的室内外消火栓管是否分开,如果分开可以压力开关起泵或者消防控制中心起泵,如果室内外消防管共用只能消防控制中心起泵或者消火栓按钮起泵
回复
blydh_2012
2016年04月27日 18:33:43
8楼
岁月如梭 发表于 2016-4-21 12:57 室内消火栓和室外消火栓可以共用消防水泵嗯 共用没有问题 但是 室外消火栓是怎样开启供水
回复
blydh_2012
2016年04月27日 18:35:12
9楼
风行水上6595 发表于 2016-4-25 17:49 实践中应该是手动就地或远程启动水泵手动就地启动? 室外消火栓是什么型号?有什么装置可以起泵?
回复
blydh_2012
2016年04月27日 18:38:09
10楼
liuyx11119 发表于 2016-4-25 12:53 这个问题 有大神的话请出来解答一下。现在起泵都是通过压力开关或者流量开关了,如果室外消火栓需要开启就打 …那有没有这种情况,就是因为某种原因不能用市政水做室外,那么室外消火栓该如何开启,这个情况是不是基本属于干式,因为平时管里是没水的 讨论讨论
回复
blydh_2012
2016年04月27日 18:44:25
11楼
安穆明weibo 发表于 2016-4-26 17:17 采用稳高压系统了啊~~~~~启动方式依旧采用的是压力开关,不宜采用按钮。嗯 压力开关?消火栓系统没用过压力开关 ,怎么设置?
回复

相关推荐

APP内打开