关于室外消火栓稳压问题
artemis93
artemis93 Lv.5
2016年07月02日 09:24:39
只看楼主

如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?

如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
QQ图片20160702092716.png

QQ图片20160702092716.png

曾大帥
2016年07月03日 11:12:54
2楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
lichangan1000
2016年07月04日 09:52:19
3楼
加压室外消火栓系统:稳压可以使屋顶水箱,也可以是增压稳压设备,但不可以是市政管通过倒流防止器连接。
图中:稳压吸水DN100不需要那么大,出水DN150。设计太那个。
消火栓规范没有明说,室外消火栓是否设,流量开关、压力开关。是规范不严谨缘故:个人认为,流量开关、压力开关都可以不设,增压稳压设备压力信号启动消火栓泵要不得。室外消火栓不同于室内消火栓,第一时间使用启动消防泵。因为室外一般都是消防队员使用,从着火到队员赶到火场需要10min时间。所以自动启动没必要,其二平时室外埋地管损坏的几率比一个建筑着火几率大,管道压坏压力下降,赶快维修,而不是启动消防泵!
回复
沙漏不漏沙
2016年07月04日 15:39:50
4楼
楼上大神分析的很有道理。
回复
王校长丶
2016年07月07日 09:13:50
5楼
非常不错的资料,谢谢。
回复

相关推荐