消火栓可以在室外成环吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年07月13日 17:01:30
只看楼主

我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?

我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。
还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?
免费打赏
b46178
2012年07月17日 11:12:29
2楼
这要看厂房的防火等级的吧,我也做过直接从室外环网直接单拉配水管进室内接消火栓的,室内不成环。
回复
huangzhimin
2012年07月17日 11:21:39
3楼
可参见《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第8.2.7条规定: 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
。。。。。。
回复
不误正夜
2012年07月18日 14:34:31
4楼
保证每个消火栓有两路进水即可……
回复
song15157
2012年07月18日 15:52:16
5楼
保证每个消火栓有两路进水即可……
回复
飞鱼
2012年07月21日 17:10:13
6楼
这环是在室内还是室外不一定吧,也可以设在一层吊顶处。
回复
zp_ks
2012年07月24日 08:53:54
7楼
严格意义室内成环是指室内消防管网,至于这个管子是放在室外还是室内,按个人习惯。单层可以你室内和室环状管网连接,可以算合格吧,但多层的话,应该室内独立成环
回复
xwjie
2012年07月24日 09:24:36
8楼
同意楼上意见................
回复
fine_2009
2012年07月31日 15:35:52
9楼
有很多是把这个环管放在建筑外墙以外,其实效果和放在室内是一样的。
回复
大超哈
2020年03月28日 10:20:46
10楼

学习中。。