这样可以算室外消火栓吗?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2005年01月25日 06:19:33
只看楼主

去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?

去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。
也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。

不知这样可以算是室外消火栓吗?
免费打赏
twb620810
2005年01月25日 08:37:30
2楼
不可以算是室外消火栓
回复
canline
2005年01月25日 09:11:45
3楼
肯定不能算的,室外消防栓是供消防车取水用的,必须要有DN100和DN65的栓口,而你现在验收的怎么能代替室外消防栓呢???
回复
applan
2005年01月25日 09:13:15
4楼
如果真的是按照楼主那么说的话,这个工程就没做室外消火栓。
应该让他们改过来。
回复
liaw
2005年01月25日 09:23:11
5楼
哪里的呀?那消防栓不是设在墙上?距离怎么满足呢?消防车接水口的问题又怎么解决?栓口不够不是又要设几个室内消防栓来解决?晕,都不符合要求!
回复
scpzhyyh2
2005年01月25日 09:41:42
6楼
室外消防接合器才能称室外消防栓,才有DN100和DN65的栓口.
回复
linyong64
2005年01月25日 10:05:06
7楼
不能算的,室外消防栓是供消防车取水用的,必须要有DN100和DN65的栓口
回复
飞鱼
2005年01月26日 16:21:58
8楼
好的,我觉得也是这样。
暂时还没有验收,只是先去看看……
回复

相关推荐