关于消火栓室外稳压问题
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2018年01月19日 15:05:09
只看楼主

消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。 2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。 如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。

消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。

以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下

1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。

2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。

如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。

lichangan1000
2018年01月19日 15:20:14
2楼

1.绝对不允许。任何水源不得与市政对接,即使设防污染隔断阀。

2.完全可以。而且优先选择。

syg1986

1.出处?

扛驴狂奔

强条,水质污染那

回复