紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢
我这个消防水池,储存水量600m3,为了不分格,我打算储存500m3.另外100m3水量,我想通过室外消火栓解决.室外消防水量是30L/S,设2个室外消火栓.这2个室外栓的水量怎么计算呢?需要通过流速和管径计算吗?这样计算似乎不对:15L/S*2个栓*3.6*2小时=216m3.谢谢指教.
1.在建筑设计防火规范中,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算,而消火栓口径分为DN100和DN150,请问是不是可以理解为DN100的消火栓的出水量按10L/s计算,150的消火栓出水量按15L/s计算?2.在石油化工企业设计防火规范中,低压消防给水管道上公称直径为100和150的消火栓的出水量可分别却15L/S和30L/S。这让我有点疑惑,实际设计中,是不是不管100的还是150的消火栓水量都按10-15L/S考虑就可以了?
各位,我碰到这样一个工业项目,生产工艺为普通电子类元件手工组装,按规范应为丙类。整幢建筑物由两部分构成:一部分为两层钢筋混凝土办公区,2×1500m2,层高4.5m;另一部分为单层轻钢结构,5600m2,其中生产区2700m2,檐高5m,有空调,仓库区2700m2,檐高8m,货架高6.5m(货物顶部);生产区和仓库区之间用防火墙分隔。场地内留有空地,未来将紧贴原建筑物建造另一个单层轻钢结构厂房,与原生产区和仓库区完全相同。设计中对喷淋用水量无争议,问题出在室外消火栓用水量。考虑二期,设计院认为室外消火栓用水量为45 l/s,总包请消防咨询公司作优化设计,得出的用水量为35 l/s。如果单独考虑仓库区,似乎消防咨询公司是对的。但如果换一个角度考虑,假使仓库区也作为生产区,将整个钢结构厂房全按生产区考虑,其用水量为40 l/s。难道将建筑物一部分用作仓库其用水量反而降低?问题出在如何综合考虑不同区域和不同建筑物。各位有什么意见和建议?
中第8.3.2条中第五项规定每个室外消火栓的用水量应按10-15l/s计算.第七项规定室外地下式消火栓应有一个直径为100mm和65mm的栓口各一个.那么检验一个室外消火栓水量是否符合要求时,是通过测量100mm的栓口流出的水量呢还是测量65mm的栓口流出的水量,或者是测量100mm和65mm的栓口同时流出的水量?望高手给予赐教 [ 本帖最后由 yyyljy-09 于 2009-3-24 15:14 编辑 ]
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
如果室外消火栓的用水也通过水池加压供给,则这部分水量要记入的。建规8.2.2条第三条有规定“一个单位内有。。。自动喷水设备时,其消防水量,应将上述设备所需全部消防水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但不得小于表中规定。”那么水池容积=室外消火栓水量/2 + 室内消火栓水量+自喷水量?请大家发表意见。
一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,A设计人室外消火栓用水量都选25(L/s),B设计人,将6000米立方的选25.3(L/s),19000米立方的选29.6(L/s) ,哪个正确?
规范上说:水泵接合器40米内设置室外消火栓,现高层我室内消火栓跟自动喷淋的水泵接合器共5个放在一起,审核说40米内要5个室外消火栓相匹配!我感觉怪怪的。
我现在做一个小区一类搞高层建筑,按照《高归》,一类建筑室外应保证两路进水,现在面临的问题是这个小区市政给水位支状,这样消火栓用水量如何解决?水量应计入消防水池设室外消火栓泵,这样做对吗?请各位同仁发表以下见解。感谢!
《高层民用建筑设计防火规范》中第7.2.2条规定的室外消火栓用水量在15-30L/s, 而且是不小于。而在7.3.6室外每个消火栓的用水量应为10~15L/s。这两个数据是否矛盾 求解惑
我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!
如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。 2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。 如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。
小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)