室外消火栓设置数量的疑惑?
tryq_zxf
tryq_zxf Lv.4
2005年05月22日 13:55:02
只看楼主

如果建筑室外消防用水量20L/S,而1个室外消火栓流量即10-15L/S,这是否意味着,不管该建筑是否室外消火栓间距120m或者150m设置,该建筑室外要设2个室外消火栓,那每隔120米设一个室外消火栓又是哪门子的道理?

如果建筑室外消防用水量20L/S,而1个室外消火栓流量即10-15L/S,这是否意味着,不管该建筑是否室外消火栓间距120m或者150m设置,该建筑室外要设2个室外消火栓,那每隔120米设一个室外消火栓又是哪门子的道理?
免费打赏
云涛
2005年05月23日 08:17:24
2楼
对于高规来说,所设的室外消火栓应在建筑物周围40米范围之内。
对于建规来说,所设的室外消火栓在建筑物周围150范围之内。
规范没有说“每隔120米设一个室外消火栓”,只是说消防栓间距不应超过120米。(意思不一样)
同时,你所说的“室外消防用水量20L/S,....要设2个室外消火栓"正确。
回复
小小法师
2005年05月23日 08:40:55
3楼
楼上说的很全,补充一点,一般市政是接120米设的,如果单是为建筑物设的室外消火栓,间距不可能达到120米。如果附近有市政消火栓可以利用,可以减少室外消火栓的数量。
回复
tryq_zxf
2005年05月23日 08:55:06
4楼
谢谢两位,那就是对于多层的小区规划来讲,室外消防用水量20L/s,只要保证每个建筑150M范围内有2个室外消火栓即可!
再问一下这两个消火栓能不能挨在一起设置?
回复
isky
2006年02月28日 23:49:14
5楼
我的疑惑是,室外消火栓数量到底是看室外流量除每个消火栓流量计算得到的?还是用120m距离所限出来的?
回复
marlboro777
2006年03月01日 09:15:49
6楼
是看室外消防用水量除以每个消火栓流量计算得出!但是要满足不大于120m的规定!
回复

相关推荐

APP内打开