高频考点:室外消火栓设置
qq_1487382647413
2017年09月13日 13:30:54
只看楼主

相关规范条文:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,7.3章【2015实务-16】某商业建筑,东西长为100m、南北宽为60m、建筑高度为26m,室外消火栓设计流量为40L/s,南侧布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不应少于( )个。(A)1 (B)3 (C)4 (D)2解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,7.3.3,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。

相关规范条文:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,7.3章
【2015实务-16】某商业建筑,东西长为100m、南北宽为60m、建筑高度为26m,室外消火栓设计流量为40L/s,南侧布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不应少于( )个。
(A)1 (B)3 (C)4 (D)2
解析:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,7.3.3,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。
答案:【D】
【2016实务-13】下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是( )。
(A)室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不宜小于2个
(B)室外消火栓的保护半径不应大于150m
(C)地下民用建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,不宜大于40m
(D)停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m
解析:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,7.3.3,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个,选项A错误;7.3.1建筑室外消火栓的布置除应符合本节规定外,还应符合本规范第7.2节的有关规定;7.2.5市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,选项B正确;7.3.4人防工程、地下工程等建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m,选项C正确;7.3.5停车场的室外消火栓宜沿停车场周围设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m,选项D正确。
答案:【A】
东子87
2017年09月14日 18:04:14
3楼
好东西,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开