土木在线论坛
!
箱变是否可以取消高压进线柜?
请教各位,高压进线直接T接于10KV架空线路的箱变是否可以取消高压进线柜,10KV进线经跌落式熔断器和避雷器后,直接接变压器高压端,这样可以取消高压进线柜,不知是否可行。谢谢!
求助一个高压进线柜的问题
公司配电房高压进线柜出线侧连接变压器,变压器出线分到每个支路,在高压进线柜上只有一个高压进线负荷闸刀,闸刀有个电磁锁将闸刀锁住,进线柜柜门也有个电磁锁锁住柜门。因为某些原因需要拉开高压进线闸刀,我把变压器出线之后的负荷断开,闸刀电磁锁显示闭锁,这时候要如何把电磁锁变成开锁?是要用钥匙强制打开还是进线柜闸刀本来就不允许公司人员去拉开的?
高压进线柜零序电流如何整定?
最近跟了一个工程,厂方原来3台2000的SCB变压器,现在增容了一台SGB-R-2000的。变电站专线出线过流整定540A 0.7S。请教了一位工程师,他算给我的是460A 0.5S,时间上的整定我知道是通过阶级来整定,但是他的460A,我怎么算也没算出来,我只知道整定值要比电站出线小,不然达不到先于变电站跳闸。我自己按高压侧Ie*1.3来算,8000/1.732/10*1.3=600A这么大,求各路朋友给予一个详细的算法,xiexie
高压进线柜与出线柜的区别
10kv高压进线柜开关容量最大能做到多少
请教:你们做过的10kv高压进线柜开关容量最大都是多少啊,当前比较成熟的高压开关都做到多少A,分段能力是多少啊?还有,一般一个10kv进线能带多大的变压器容量。先谢谢了……
【求助】10KV高压进线柜继电器保护图
我一送10KV到变压器,高压进线柜跳闸是什么问题
送电调试时,我一合上环网柜出线柜负荷开关,进线柜断路器瞬间跳闸是什么问题,变压器响了一下,10KV应该是到变压器了,而且变压器是空载的,电缆各种接线到完好,电缆变压器做试验都合格
两路高压进线,需要几个隔离柜?
两路高压进线(一用,一备),我让厂家作了一份方案报价(无具体图纸),报价中提到2台进线柜,1台隔离柜,我认为需要2台隔离柜,请各位指正,
10kV 变压器高压进线问题!!!
现有厂区10/0.4变配电室,高压进线来自厂区内35kV站,选择干式变压器,高低压布置于同一室内,现在想高压电缆进线直接在墙上加装隔离开关,那么操作机构是否需要隔板?另:求解对GB50060-2008第5.4.10理解。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-23 09:30 编辑 ]
两台高压进线柜如何实现机械闭锁
请问朋友们,KYN28柜子中有两台进线柜互为备用,当主电源有电时候备用电源进线不可以合闸,电气好实现,但是如何利用机械闭锁实现啊?