关于10KV高压进线回路数的问题
luqixin008
luqixin008 Lv.3
2006年03月19日 12:48:35
只看楼主

本工程设两台2000KVA、两台1600KVA、一台630KVA(住宅)共五台变压器,总容量7830KVA10KV高压一用一备,能否只进两路,即一路能否带7830KVA?(石家庄市)

本工程设两台2000KVA、两台1600KVA、一台630KVA(住宅)共五台变压器,总容量7830KVA
10KV高压一用一备,能否只进两路,即一路能否带7830KVA?(石家庄市)
免费打赏
wyxsacf
2006年03月19日 13:27:59
2楼
只要你的高压满足要求,当然可以!
回复
梁栋永
2006年03月19日 14:29:13
3楼
只要你的高压进线是从变电所里面专线出来,与不是从市政环网线接出来,就没有什么问题。高压电缆要用300平方的哦。
高压柜用十面就够了。
二面市电进线;
一面联络柜;
二面计量柜;
五面变压器保护柜。
回复
zgd301
2006年03月20日 13:12:59
4楼
要两路高压互为备用更合理,且两路高压分别引自不同的开闭所,或同一开闭所的不同母线
回复
秋红
2006年03月20日 14:19:30
5楼

只要供电局同意就可以.
回复
lwei020420
2006年06月22日 15:05:24
6楼
这大容量,我看只有当地供电局能定.
回复
jpr0814@co163
2006年06月22日 17:54:56
7楼
10KV一回路最大供电容量5000KVA,应该四回路进线,二用二备.不知三回路进线,二用一备行不行?
回复
dsy123456
2006年06月22日 18:01:47
8楼
有的地方勉强可以的。
回复
hys_nc
2006年06月22日 21:27:29
9楼
大部分地区都是还可以的!
回复