请教各位,高压进线直接T接于10KV架空线路的箱变是否可以取消高压进线柜,10KV进线经跌落式熔断器和避雷器后,直接接变压器高压端,这样可以取消高压进线柜,不知是否可行。谢谢!
请教各位,高压进线直接T接于10KV架空线路的箱变是否可以取消高压进线柜,10KV进线经跌落式熔断器和避雷器后,直接接变压器高压端,这样可以取消高压进线柜,不知是否可行。谢谢!
2楼
可以这么做.直接安装于10kV终端杆处.但变压器容量要小
回复
3楼
2楼说的是。
加不加高压柜看你的动力变大小和上一级电源远近来定。若变压器大于800kVA肯定加高压柜,这主要考虑到一个变压器保护的问题,若供电距离较远,最好也加。
回复
4楼
谢谢,我也想知道这个问题
回复
5楼
我们公司做的箱变没有这种做法,我也没有听说过!不过现在开了眼界!
回复
6楼
我们的做法是,400及其以下的,不用高压柜。超过400,必须加。还有就是,进电缆远,比如100米,T端加装真空开关。
回复
7楼
一、高压线路有保护吗?
二、供电局意见如何?
回复
8楼
我也想了解一下,这样高压侧的保护如何实现?
回复
9楼
距离近了,配出线少的话,可以减少高压侧的保护,可以由上一级变电所实现。
回复
10楼
加不加你得听供电所的,要不到时候不给你送电.
回复
11楼
关键是距离的问题。
回复