高压液阻启动柜操作安全注意事项
高压液阻启动柜操作安全注意事项,操作安全主要注意以下事项: 1、工厂停产大修后重新起动电机前或电力线路检修后,一定要首先检查起动器电源相序是否正确; 2、须在"允许起动"灯亮后,才可按"起动"按钮起动电机。否则应先检修起动器; 3、电机运行时,严禁切断起动器电源或断开起动器的空气开关,这样会造成主电机跳闸; 4、起动器起动时正常,而运行时液温过高导致跳闸,甚至"开锅"(液阻箱冒水汽),是因电机星点接触器吸合不好所致。应立即停机检修。否则,易引起液阻箱变形甚至损坏; 5、北方寒冷的冬季,长时间停机时,液体电阻有可能结冰。如果此时要起动主机或合上起动器的空气开关,液阻柜公司,要观察液体情况,如果结冰,对于不带加热的起动器,须想办法先使冰融化;对于带加热的起动器,须先使加热器工作,否则将导致伺服电机烧毁; &n
YLQ高压笼型水阻柜(液阻柜|软启动柜)简介
高压笼型水阻柜(液阻柜|软启动柜)简介一、概述交流鼠笼式异步电动机如果直接起动会产生很大冲击电流,会对电阻及其负载造成冲击,甚至危害电网安全运行。生产机械对电动机的起动也有各种不同的要求,有些需要平稳起动的生产机械也不允许直接起动。星-三角转换起动,自藕变压器降压起动的主要问题是起动过程中起动电压和运行电压转换时的电流冲击,对电网和机械产生冲击,产生损害。应用晶闸管交流调压技术的固态软起动器,是目前降压起动方式中合理、先进的起动方式。二、工作原理软启动调速实际上是—个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。用软起动器起动电机时:设置一个初始电压,晶闸管调压电路的输出电压就从这一点开始上升;设置一个升压时间,逐渐增加晶闸管调压电路的输出电压,电机逐渐加速;设置—个限流倍数,根据电流互感器测得的实际电流值,控制晶闸管调压电路的输出电压,使电机的实际电流不超过限流值。这样在整个起动过程中,软启动柜的输出是一个平滑的升压过程(且具有限流功能),直到晶闸管全导
如何选择高压固态软起动柜
如何选择高压固态软起动柜 所谓的固态软起动,是指在当较大的功率高压电机开机时,同时也应该是需要借助相关设备帮助起动,俗称“软起动”。其实,襄阳高压固态软启动就是保证当电机以较低的电流慢速平稳的进行起动,这样对整体电网的冲击电流较小,同时也应该是可以降低变压器和控制电路的负荷裕量,并能同时能够提高电机设备的使用寿命。所以当一般交流电机直接起动时,固态软起动电流是试运行电流的5-7倍,而采用电机软起动技术起动后,起动电流可以降低到额定电流的1-3倍以内。 固态软起动技术一般通过降压、补偿和变频等方式降低起动电流。因为降压主要通过串联电抗器、电阻或晶闸管斩波器等技术实现;而同时降补主要通过自耦变压器降压,电机端补偿来降低起动电流;变频是软起动技术发展的方向,主要是通过改变输入给电机的电压大小及频率来降低起动电流。而同时提高能源利用效率,减少污染排放,建设可持续发展的工业经济是时代的主题。同时现在生活中工业生产高度规模化是实现节能减排目标的必然选择,因此固态软起动技术的产生及发展对解决