关于高压PT柜的设置问题
相思的雨
2017年04月11日 18:31:32
只看楼主

以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!

以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!









免费打赏
相思的雨
2017年04月11日 18:36:18
2楼
根据对PT柜的功能是,测量母线电压,提供操作电源和控制电源的,还有就是接地保护,高压计量的,但是断路器需要操作电源,负荷开关需不需要操作电源呢?
回复
相思的雨
2017年04月11日 18:38:56
3楼
第二张图和第三张图自己感觉特矛盾,一个不用pt 柜,但用了大量的电流互感器,第三张图用了pt 柜,但是没有电流互感器,头痛死了。。。
回复
相思的雨
2017年04月11日 18:40:16
4楼
顺便说一下,第二张图是高压计量,计量装置在户外,第三张图是低压计量。
回复
天下唯吾曹孟德
2017年04月11日 20:20:10
5楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2017-4-11 20:23 编辑

把供电部门的继电保护标准拿来看就懂了。PT就是检测电压,提供保护、测量、计量数据,以及大容量PT提供电动操作的电源。高压直接测量,你的绝缘水平要很高,所以用高压转低压的方法提供数据,所以说低压是没有PT柜的。
我记得有本大专用书,工厂用电,有电子版,很基础很入门,搜索下论坛找来看看呗
回复
风平浪静02
2017年04月12日 09:02:19
6楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2017-4-12 09:04 编辑

10kV电压互感器作用:
1、提供测量、计量电压需要。
2、监测系统对地绝缘情况。
3、提供操作电源。

一般10kV系统保护除了监测系统对地绝缘,和接地线路分析,很少用到电压保护。
测量上需要监测母线电压,测量功率需要电压数据。计量电压互感器现在规定需要和测量和保护分开。
对于供电企业的35kV变电所,采用电压互感器作为操作电源是不合适的。

一般10kV用户终端变电所,不需要监测对地绝缘状况。
各分路电能计量可以设置共用电压互感器柜,没有必要去监测母线电压。
如果以交流作为操作电源,电压互感器应该设置在进线柜进线侧。

供电企业与用户的用于贸易结算的计量柜应该设置在所有高压柜的第一个,电压互感器不能用作其他用途。

一般负荷开关适宜简便型,小容量高压设备,采用电动操作和手动操作都可以。
回复
相思的雨
2017年04月12日 09:20:07
7楼

第三张图上的采用负荷开关,用pt柜是提供操作电源嘛?那第二张图为什么又不设置pt 呢?
回复
风平浪静02
2017年04月13日 08:34:58
8楼
相思的雨 发表于 2017-4-12 09:20 第三张图上的采用负荷开关,用pt柜是提供操作电源嘛?那第二张图为什么又不设置pt 呢?前面我已经说过了,操作电源电压互感器应该设置在进线电源侧。这样线路有电,就有了操作电源。如果设置在进线柜以后,不送进线柜是没有操作电源的。估计第三张图的压变柜,主要为了监测母线电压,因为出线和进线连电流互感器也没有。可以不要电压互感器(第二张图),手动操作很方便,也比较简单,比操作令克方便很多了。现在我们供电线路上有很多柱上氯氟化硫断路器大多用手动操作的,如果用电动操作会增加很多麻烦和故障机会。
回复
一烟难禁
2017年04月14日 09:01:11
9楼
楼主辛苦,谢谢楼主分享好资料,赞
回复
木叶秋声
2017年04月14日 10:00:51
10楼

谢谢楼主分享!
回复
cee9h0d
2017年04月14日 10:29:02
11楼
根据对PT柜的功能是,测量母线电压,提供操作电源和控制电源的,还有就是接地保护,高压计量的,但是断路器需要操作电源,负荷开关需不需要操作电源呢?