关于高压隔离柜二次操作电源的求助
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2014年04月28日 22:06:07
只看楼主

本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 编辑 刚做了一个项目,设计时欠考虑,导致现场出现部分问题,现拿来请教各位。一个变电所项目,单母线分段,二进线一隔离柜一母联,每段出线三个柜子,共十面高压柜,标准方案。二次小母线在隔离和母联柜分开。二次采用交流操作电源,电压互感器放进线侧,型号为6/0.1/0.22,vv接线,220V做操作电源,100V做测量电源。现场现只能送一段进线电源,导致二段的隔离柜无操作电源而无法推入手车(手车电磁铁不得电),且测量电压和操作电压都在隔离柜切换,也需操作电源。请问大家有没有什么好的方案,能够让隔离柜能取得操作电源,能够只有一段有点或者二段有电或两段同时有电时,隔离柜的操作电源能自动切换。上部分图纸,谢谢大家支援。土木币奉上。

本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 编辑

刚做了一个项目,设计时欠考虑,导致现场出现部分问题,现拿来请教各位。
操作电压和测量电压.png


隔离柜操作原理.png


1电压切换.png

免费打赏
电气交流
2014年04月28日 23:06:31
2楼
要么电源来自于两段,用一个选择开关来进行电源的切换,还有,你这个应该加个UPS,
万一一段母线的PT坏了,怎么办?
回复
lingxuct
2014年04月28日 22:06:08
3楼
楼主朋友怎么啦,大活人给尿逼死?

母联隔离柜因母联断路器推入柜内,电磁锁锁住了,把断路器拉到试验位置,隔离小车不是可以推入了?

第二,小母线被隔离柜分断了(无法直接连接),穿二根电缆不是可以接通?

在这偶又要说二次电源了(楼主又在用PT二次取控制电源),你的配电室一定有220V照明电源吧,这个照明电源不会也是从PT二次取吧?!

你选择了交流220V作控制二次电源,个人建议在照明电源上取二次控制电源,并装UPS。

你会说“照明是从高压送到变压器后才有电,第一次送电怎么办”?(这个问题有朋友知道吗?)

这个新建变电所在没建时就有电吗?还是新建时不需要用电?安装柜子没用焊机?
回复
多多指教
2014年04月29日 08:51:28
4楼
控制电源最好还是从专门的低压回路去比较合适,再加上UPS电源,再也不用担心以后的操作啦!
回复
老刘的直流屏
2014年04月29日 11:03:11
5楼
我的建议采用 带蓄电池的微型直流电源 直接装在高压柜里面 体积小后备时间延长维护接线更加方便 ,而且充电交流低压是宽压的(86V-268V)
回复
fy17821349
2014年04月29日 11:14:41
6楼
本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-29 11:19 编辑 ccc___ 发表于 2014-4-29 07:23 楼主朋友怎么啦,大活人给尿逼死?母联隔离柜因母联断路器推入柜内,电磁锁锁住了,把断路器拉到试验位 …第一,版主大大你好,隔离手车的底盘车有个电磁锁,不得电手车是不好摇动的,所以必须有操作电源。二段小母线没电的话,手车是没摇动的。第二,从一段拉二根线缆的话(改成取一段电源),如果是二段进线有电,一段进线没电,是不是隔离柜还是没控制电源,没法摇动。设计院设计的方案,我们提出意见,他不肯改我们也没办法。昨天想了一个晚上,切换的方案也想过,总觉得不太妥,想想隔离柜的电源直接低压拉个交流点电过来多省事,直接当直流屏用,想法和版主不谋而合。再次谢谢版主的热心帮助,论坛有你更精彩。
回复
jiangzhi0316
2014年04月29日 14:00:05
7楼
可以用主令开关或双电源,中间转换啊!思想不成熟!楼主见笑!最好加个ups!
回复
lingxuct
2014年04月29日 15:04:32
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-29 15:08 编辑 fy17821349 发表于 2014-4-29 11:14 第一,版主大大你好,隔离手车的底盘车有个电磁锁,不得电手车是不好摇动的,所以必须有操作电源。二段小 …系统是分段的,二次电源也应是二个(开关)的,母联可以在I段,隔离可以在II段,II段的二次电源到I段取是不合理的。二次电源最好与系统分开,不要在PT上取,照明总有电源吧,在取照明电源的地方装二只开关(或一只开关接出给UPS,UPS出线装几只开关,分别给知段的操作电源和保护电源),操作电源和保护电源应分开。设计院的方案不一定科学,自己的设备一定要自己掌控!从进线PT上取交流电源直接给高压柜作二次电源非常不妥,当出线出现短路故障时,系统会发生低电压,二次交流电压也会低下来,如果低到跳闸线圈不会跳,结果是什么?很可怕的!!!
回复
xuexi999123
2014年04月29日 17:05:52
9楼
从进线PT上取交流电源直接给高压柜作二次电源非常不妥,当出线出现短路故障时,系统会发生低电压,二次交流电压也会低下来,如果低到跳闸线圈不会跳,结果是什么?很可怕的!!

PT取自进线侧,1)如果进线侧前出现短路,则跳上一级,与本侧进出线的跳闸无关
2)出线侧短路,不会对进线侧的PT电压造成大的影响。
可笑!!!!!!
回复
fy17821349
2014年04月29日 20:29:46
10楼
版主可能有所不知,我们遇到过的客户多,各行各业都有,好多民用工程,还有一些港口码头,都是取的交流电做操作电源,这好像变成他们的标准方案了,可能重要性不如咱们工业上面。还遇到过好多客户高压设备都不做试验投运的,综保不设定就投运的,还有指望我们厂家做试验做整定再投运的,各种各样人的奇葩都能遇见,我们也见怪不怪了。
上面有个兄弟提出出线侧短路不会对电压造成影响,能否请斑竹确认下
回复
liyongjing12
2014年04月30日 11:19:39
11楼
fy17821349 发表于 2014-4-29 20:29 版主可能有所不知,我们遇到过的客户多,各行各业都有,好多民用工程,还有一些港口码头,都是取的交流电做 …同感呀!:hug: