关于高压隔离柜二次操作电源的求助
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2014年04月28日 22:06:07
只看楼主

本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 编辑 刚做了一个项目,设计时欠考虑,导致现场出现部分问题,现拿来请教各位。一个变电所项目,单母线分段,二进线一隔离柜一母联,每段出线三个柜子,共十面高压柜,标准方案。二次小母线在隔离和母联柜分开。二次采用交流操作电源,电压互感器放进线侧,型号为6/0.1/0.22,vv接线,220V做操作电源,100V做测量电源。现场现只能送一段进线电源,导致二段的隔离柜无操作电源而无法推入手车(手车电磁铁不得电),且测量电压和操作电压都在隔离柜切换,也需操作电源。请问大家有没有什么好的方案,能够让隔离柜能取得操作电源,能够只有一段有点或者二段有电或两段同时有电时,隔离柜的操作电源能自动切换。上部分图纸,谢谢大家支援。土木币奉上。

本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 编辑

刚做了一个项目,设计时欠考虑,导致现场出现部分问题,现拿来请教各位。
操作电压和测量电压.png


隔离柜操作原理.png


1电压切换.png

免费打赏
晶开儿心
2014年04月30日 13:19:36
12楼
太高深了,; 这些东西哪里学?:(
回复
dh19881020
2014年04月30日 13:56:09
13楼
个人觉得需要增加一台UPS或者直流屏,既可以给设备提供装置电源,也可以给配电房提供照明电源。。。另改系统中最好增加PT并列装置。
回复
lingxuct
2014年04月30日 16:52:25
14楼
fy17821349 发表于 2014-4-29 20:29 版主可能有所不知,我们遇到过的客户多,各行各业都有,好多民用工程,还有一些港口码头,都是取的交流电做 …“出线短路,对进线PT无大的影响”?不知道这话的根据出自何处。偶所在一个石化分公司,一条架空线被挖掘机碰断,与架空线无关的(同一电站供电)的变电所电压互感器烧了,一个装置因变电所跳闸而停工!偶这电机试车时发生短路,一个装置的变频器因电压低而跳车。(也是同一电站供电)短路电流是从电源流到故障点的,肯定与进线有关!高压系统阻抗小,短路时最容易造成低电压。
回复
chintxiaomo
2014年04月30日 17:02:50
15楼
第一、第一次送电可以没有操作电源,我原来就做过像这样的项目,是用中间CT作为保护的
第二、隔离没电可以加装个电压切换继电器,只要保证两路PT同时合的话,小母线上是断开的。
回复
chintxiaomo
2014年04月30日 17:08:03
16楼
母联和隔离之间需要做到双闭锁,即母联在实验位置,隔离手车才能动作。隔离手车在工作位置,母联才能动作。
回复
zhx43
2014年04月30日 22:14:49
17楼
我们公司的隔离手车的闭锁交流电是低压380v二段上引出220v来的。。
回复
jianzhudianqic
2014年05月01日 04:36:01
18楼
路过学习了!!!
回复
jianzhudianqi
2014年05月02日 04:39:46
19楼
路过学习了!!!
回复
yts_v
2014年05月02日 22:45:10
20楼
来学习的:)
回复
电气小霸王
2014年05月03日 08:50:10
21楼
两电压互感器做电源自动转换,,,电压小母线在隔离柜中断开,,其他的KM HM L N 什么的两段都连在一起啊
回复

相关推荐

APP内打开