如何选择高压固态软起动柜
如何选择高压固态软起动柜 所谓的固态软起动,是指在当较大的功率高压电机开机时,同时也应该是需要借助相关设备帮助起动,俗称“软起动”。其实,襄阳高压固态软启动就是保证当电机以较低的电流慢速平稳的进行起动,这样对整体电网的冲击电流较小,同时也应该是可以降低变压器和控制电路的负荷裕量,并能同时能够提高电机设备的使用寿命。所以当一般交流电机直接起动时,固态软起动电流是试运行电流的5-7倍,而采用电机软起动技术起动后,起动电流可以降低到额定电流的1-3倍以内。 固态软起动技术一般通过降压、补偿和变频等方式降低起动电流。因为降压主要通过串联电抗器、电阻或晶闸管斩波器等技术实现;而同时降补主要通过自耦变压器降压,电机端补偿来降低起动电流;变频是软起动技术发展的方向,主要是通过改变输入给电机的电压大小及频率来降低起动电流。而同时提高能源利用效率,减少污染排放,建设可持续发展的工业经济是时代的主题。同时现在生活中工业生产高度规模化是实现节能减排目标的必然选择,因此固态软起动技术的产生及发展对解决
高压固态软起动柜的高压调试步骤
高压固态软起动柜主要是通过改变晶闸管触发移相角,使晶闸管输出电压发生变化,直至全压的,然后启动器输出的相电压并按照设定曲线增加的一个过程,当电机处在全压工作状态,并联晶闸管组件两端的运行开关km1开始吸合,并旁路掉晶闸管组件上的工作电流,同时供触发板电源之用电流变换器及数字触发板停止工作,km2断开,实现电机的起动完成。 高压固态软起动柜的高压调试: 1、检查所有的导线的连接是否正确,接触是否良好; 2、检查系统接地是否良好,;连接电缆屏蔽层一端是否可靠接地 3、检查是否有任何机械部件和接线松动; 4、检查柜内是否有金属碎屑、螺钉和杂物等; 5、检查电机的接线和绝缘是否良好; 6、将前门和后面关上,检查高压连锁装置是否正常工作; 7、检查所以参数设置是否合适,若不合适可修改参数;
求购,星三角减压起动柜产品图纸等等...
求购以下产品图纸,急!联系电话:13738765369,QQ:89279727 我需要的图纸(最好是3C工厂检查时用的): 磁力电机起动器RQCX5 Ue: 380V Pe:7.5 kW、15 kWGB 14048.4-2003 交流真空接触器CKJ5-125;Ue:1140V;Ie:125A;Ith:125A;Us:AC36V、220V;3PGB14048.4-2003 交流真空接触器CKJ5-250;Ue:1140V;Ie:250A;Ith:250A;Us:AC36V、220V;3PGB14048.4-2003 星三角减压起动柜 QXJ6-115 Ue:AC380V;Ie:250A;AC-3;3PGB14048.4-2003
高压电机软起动柜的种类有哪些?
高压电机软起动柜的种类有哪些? 高压电机软起动柜包括高压固态软起动柜,水阻柜,磁控软起动柜,电抗软起动柜等,其中常用的属于高压固态软起动柜,特别的负载为水泵,空压机,风机,输送带机上应用的比较多,水阻柜也常用,适用于小企业来节约成本,但操作和维护,使用环境都有局限性,所以不建议采用;高压固态电机软起动柜又称晶闸管软起动柜,也可以叫做可控硅软起动柜,实际是串接在本相交流相电压与三相交流异步电动机输入端之间,通过同时调节三个独立反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度,来改变三相异步电动机(及同步电机)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入电流的有效值,从而达到恒流起动或者按一定斜率变化曲线起动或停车的目的,当起动完成后,三相旁路接触器自动吸合,电动机开始工作;