固态高压软启动柜调试与日常维护
固态高压软启动柜调试前准备工作:确认控制柜安装是否就位;确认柜内接线是否松动、脱落现象;再次确认软启动器的接线是否有误,直流和交流接线是否有误;主电源接线是否正确;电机接线是否正确;电缆型号是否和所选用的电机(负载)匹配;软启动器的额定功率是否大于等于所选电机的额定功率,如果是重载场合,则需专用于重载场合的软启动器;或根据软启动器的设计选型手册选取合适的软启动器;热继电器的整定值是否正确。柜内是否有多余的线头或异物。柜子控制电源上电,试验各控制回路是否工作正常,如正常,则合上主电源空气断路器,在迅速断开,看电机的正反转方向,如果反转,断开柜子外接电源,调整电机任意两相接线。 固态高压软启动柜调试与日常维护 固态高压软启动柜的日常维护:1.定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。2.定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故3.平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意
高压液阻启动柜操作安全注意事项
高压液阻启动柜操作安全注意事项,操作安全主要注意以下事项: 1、工厂停产大修后重新起动电机前或电力线路检修后,一定要首先检查起动器电源相序是否正确; 2、须在"允许起动"灯亮后,才可按"起动"按钮起动电机。否则应先检修起动器; 3、电机运行时,严禁切断起动器电源或断开起动器的空气开关,这样会造成主电机跳闸; 4、起动器起动时正常,而运行时液温过高导致跳闸,甚至"开锅"(液阻箱冒水汽),是因电机星点接触器吸合不好所致。应立即停机检修。否则,易引起液阻箱变形甚至损坏; 5、北方寒冷的冬季,长时间停机时,液体电阻有可能结冰。如果此时要起动主机或合上起动器的空气开关,液阻柜公司,要观察液体情况,如果结冰,对于不带加热的起动器,须想办法先使冰融化;对于带加热的起动器,须先使加热器工作,否则将导致伺服电机烧毁; &n