高压水电阻启动柜调试方法
hbzdjd
hbzdjd Lv.2
2013年11月26日 22:17:44
只看楼主

绕线电机液体电阻起动器的调试 ZDR系列绕线电机液体电阻起动器的调试须在我方技术人员现场指导下进行。 ZDR系列绕线电机液体电阻起动器具体调试步骤如下: 1) 全面检查设备,确保设备处于完好状态。 2) 检查设备是否和现场其它设备配套,现场环境是否符合设备运行要求。 3) 检查控制线和电机转子电缆,确保接线无误。 4) 检查水箱位置和极板情况,用手垂直向上提一提极板,看其是否活动自如。若活动不畅,应摆动水箱位置。

绕线电机液体电阻起动器的调试
ZDR系列绕线电机液体电阻起动器的调试须在我方技术人员现场指导下进行。
ZDR系列绕线电机液体电阻起动器具体调试步骤如下:
1) 全面检查设备,确保设备处于完好状态。
2) 检查设备是否和现场其它设备配套,现场环境是否符合设备运行要求。
3) 检查控制线和电机转子电缆,确保接线无误。
4) 检查水箱位置和极板情况,用手垂直向上提一提极板,看其是否活动自如。若活动不畅,应摆动水箱位置。
5) 检查电源电压是否符合设备要求。
6) 在不送电机主回路电源的情况下,接通起动器电源(注意:起动器内部的空开QF1先应处于断开状态)。
7) 合上QF1,丝杆应带动极板应向上移动(复位)。若不是,应立即分断QF1,把三相电源线中任意两根倒接(即倒相),重新合上QF1,极板即自动复位。
8) 试验起动器的起动、运行、停机状态是否正常。
9) 配制液体电阻。取随设备配送的电解粉中的一半,分三等份用蒸餾水溶解后,分别倒入水箱内三个隔槽中,然后加入蒸餾水,使三格同时加满,一直加到液面离水箱盖板5-10mm左右。
10) 再通电空试起、停几次(主回路不能送电),让电解粉溶解均匀。
11) 接通主回路电源,起动电机。若起动电流小于1.3Ie,则起动器调试完毕,可正式投入使用。若电流过大或起动不了,则应调整电解液浓度。(参见基本维护2)

开机
1) 合上电机主回路电源的隔离开关。
2) 合上起动器内的空开QF1,起动器“复位”指示灯亮,极板自动复位。复位完毕,“允许起动”指示灯亮。
3) 按下“起动”按钮,电机开始起动,“允许起动”灯灭、“起动”灯亮。起动完毕后,自动转入运行状态,“起动”灯灭、“运行”灯亮。
注意:1、必须在“允许起动”灯亮后,才可按“起动”按钮起动电机。
2、主电机运行时,严禁切断起动器电源或断开起动器的QF1,2。
停机
1) 按下“停机”按钮,电机即停止运转。起动器立即自动复位。
2) 分开起动器内的QF1,2。
3) 分开电机主回路电源的隔离开关。
湖北襄阳忠东机电设备有限公司

免费打赏

相关推荐

APP内打开