软启动柜烧坏的原因及故障分析
源创dianqi
2021年06月18日 17:29:17
只看楼主

软启动柜作为电子工业中很普通的产品之一,偶尔会遇到一些不该发生的故障,比如电机软启动烧坏。这种故障往往与软启动厂家的装配水平,和工艺控制有关,往往原料把关不严、工艺检测不到位是重点。 一般来说电机软启动烧坏的原因有哪些呢﹖首先我们先来说一说软启动器坏掉会表现出什么现象。 一种:软启动器参数无法设置,按设置键显示536或其他随机数字,怎么也无法设置参数。原因:很典型的参数混乱现象,主要的原因就是软启动器受到强烈的电磁干扰,造成控制板程序出错。解决方法:重新烧录控制程序。

软启动作为电子工业中很普通的产品之一,偶尔会遇到一些不该发生的故障,比如电机软启动烧坏。二种:启动时间过长不切换至旁路,经检测发现软启动显示电流比实测电流大。原因:软启动器内有三个微形互感器,用于监测电流,在出厂调试时需要与控制板一起校准,实际电流与显示电流要一至才算合格。而显示电流与实测电流不符则说明软启动器出厂检测与校准不合格,或漏检。解决方法:返厂重新校准,或是拆开软启动器在控制主板上找到正确调节元件校准。另外,电压显示与实际不符也是同样的解决方法。

三种:显示输出缺相故障。有几个原因:

  1. UVW输出端子连接电机不可靠,某一端子接触电阻过大;
  2. 软启动输出接的负载不是电机类负载;
  3. 电机线圈缺相;
  4. 软启动器AEC某一组晶闸管被击穿,用万用表测量发现两端是通的。

解决办法:前面ABC三个原因都不是软启动器的原因,但软启动会显示错误,很多不知道的以为是软启动器坏了,所以得一个一个列出来。如果前面三个原因都不是而显示缺相,那很有可能是个原因,解决办法只有返厂维修更换可控硅模块了。

襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!

免费打赏

相关推荐

APP内打开