电机启动柜一般可分为高压电机启动柜和常规电机启动柜,启动方式也分为降压启动,减压启动。其中自耦降压启动柜常见故障原因及排除方法简单介绍一下:按启动按钮电机不能启动;松开按钮,自锁不起作用;不能进入全压运行常见故障原因及处理方法如下。 1、按启动按钮电机不能启动 可能原因:①主回路无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。 处理方法:①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。

电机启动柜一般可分为高压电机启动柜和常规电机启动柜,启动方式也分为降压启动减压启动。其中自耦降压启动柜常见故障原因及排除方法简单介绍一下:按启动按钮电机不能启动;松开按钮,自锁不起作用;不能进入全压运行常见故障原因及处理方法如下。

1、按启动按钮电机不能启动

可能原因:①主回路无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。

处理方法:①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。

松开按钮,自锁不起作用

可能原因:①接触器KM1和KM2动合辅助触点坏;②控制线路断路。

处理方法:①断开电源,使接触器手动闭合,用表检查KM1、KM2触点是否接通;②接好自锁线路。

3、不能进入全压运行

原因:①KT线圈烧坏;②延时动合触点不能闭合;③KM3动合触点不能自锁;④运行接触器线圈烧坏;⑤KM3主触头接触面不好。

处理方法:①更换KT线圈;②修复触点;③调整好KM3动合触点;④更换KM3线圈;⑤修整好KM3主触头接触面。

相关推荐