绕线电机水阻柜,10KV电机软启动柜概要
源创dianqi
2021年04月27日 15:22:45
只看楼主

一、绕线电机水阻柜,10KV电机软启动柜概要 YRQ系列绕线电机液体电阻起动器可以使电动机在起动过程中,加速均匀,电流冲击小,起动过程平稳,电网压降小。 二、技术参数 转子电流为起动器选型的主要依据,功率为起动器的选型的辅助依据。三、使用环境 1、电源电压:380V±10% ,50Hz 2、环境条件: 温度:    (-25~+40)℃ 湿度:    <90%

一、绕线电机水阻柜,10KV电机软启动柜概要

YRQ系列绕线电机液体电阻起动器可以使电动机在起动过程中,加速均匀,电流冲击小,起动过程平稳,电网压降小。

二、技术参数

转子电流为起动器选型的主要依据,功率为起动器的选型的辅助依据。
三、使用环境

1、电源电压:380V±10% ,50Hz

2、环境条件: 温度:    (-25~+40)℃

湿度:    <90%

海拔高度:≤1500m

振动:    ≤1.5g/m2

3、防止电磁干扰、远离干扰源;

4、地基牢固、避免震动;

5、禁止使用在易燃、易爆性危险环境中;

6、户内使用,通风良好,避免阳光直射;

7、液体电阻起动器柜体上方500mm内不得有**物体;

8、安装倾斜度不超过5°;

9、如地沟属封闭式或没有地沟时,须将柜体架空100mm;

注:本公司可提供适用于高原地区(海拔超过1500m)或高温、高寒地区(环境温度高

于40℃或低于-5℃)的液体电阻起动器,但客户事先应特别申明。

四、电缆安装

本设备宜安装于室内通风良好的场所,并采用地沟进线的安装方式。电缆安装接线共有三个部分:

1、   主回路电缆安装。安装时应按照下图所示的接线方式正确地连接主回路。 

如上图,起动器主回路电缆安装一般是指连接主电机滑环至起动器的电缆,电缆应能承载转子电流,电缆载流量参考附表。

2、   控制回路安装。控制回路的接线参照随机附图纸,一般有起动联锁,故障停机联锁,起动信号输入,运行信号输出等。

3、   电源接入。YRQ系列绕线电机液体电阻起动器需要外部提供三相四线电源。


YRQ系列水阻起动柜1.jpg